Как известно, ток срабатывания автомата от перегрузки изменяется в зависимости от температуры окружающей среды, а именно - температуры воздуха внутри распределительного щита. Она, как правило, выше температуры наружного воздуха из-за выделения тепла в установленных аппаратах, причем разница может быть довольно существенной.
Интересно знать, как Вы оцениваете температуру внутри щита и влияние ее на токи срабатывания автоматов при разработке электрических схем, и оцениваете ли ее вообще?
Аналогичная ситуация возникает и для автоматических выключателей, установленных в щите вплотную друг к другу. Ток срабатывания у них также снижается, что можно учесть соответствующим коэффициентом. Так, SE приводит коэффициент 0,8 для модульных автоматов на небольшие токи (типа Acti 9), а ABB (автоматы типа S200) предлагает выбрать коэффициент, в зависимости от количества автоматов в ряду - 0,99-0,76
Для более крупных автоматов, например Compact NSX с TM-расцепителями (их тоже можно устанавивать вплотную друг к другу), такие данные мне не попадались, хотя приводятся коэффициенты снижения тока при установке на автомат дополнительных модулей.
И вопрос тоже аналогичен - как Вы в своей практике это учитываете?