Считают по ГОСТ28249-93, с учетом сопротивления ДЭС.
Сверхпереходное индуктивное сопротивление ДЭС х"d=0,15*(U2/S), мОм
затем определяете активные и индуктивные сопротивления прочих элементов сети и ЭДС генератора по формуле 10 ГОСТ 28249-93, далее по формуле 9 определяете начальное действующее значение периодической составляющей тока к/з, апериодическую составляющую (формула 15) и ударный ток (формула 19). Проводите расчет по определению сопротивления дуги и определяете ток к/з с учетом горения дуги. Итак, в конце расчета вы будете иметь Iк.з мах (3-х фазное металлическое к/з), Iк.з min (к/з с учетом горения дуги), и Iк.з. уд (ударный ток к/з).
Расчет однофазного к/з формула 25
ГОСТ 28249-93 пункт 3.4. В электроустановках с автономными источниками электроэнергии начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ без учета подпитки от электродвигателей (в килоамперах) рассчитывают по формуле (14).
Во вложении пример и пояснения.