Автор Тема: Сухие трансформаторы  (Прочитано 49995 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #105 : 27 Червень 2011, 12:35:53 »
Подскажите пожалуйста по поводу ошиновки НН для сухого транса 1000 кВА SEA. Сечение шин брать такое же как и для масленика (2х100х10 + нейтраль 100х10) или можно меньше? Какое обычно используют в этих случаях, чтобы потом без проблем в Киевэнерго согласовали?
Планирую брать шинопровод ЕАЕ на 2500 А.
Еще хотел спросить может кто использовал кабели для НН сухого транса такой мощности? Какой тип, сечение, кол-во? Как согласовывают? Какие подводные камни при подключении к ЩО?
« Останнє редагування: 27 Червень 2011, 12:44:34 від boss »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #106 : 27 Червень 2011, 13:14:05 »
Подскажите пожалуйста по поводу ошиновки НН для сухого транса 1000 кВА SEA. Сечение шин брать такое же как и для масленика (2х100х10 + нейтраль 100х10) или можно меньше?
Сечение шин не зависит от типа трансформатора (сухой или масляный).

S=1000кВА : фазная АД31Т - 2х(8х80), нулевая - 8х80;   если медь фазная ШМТ - 2(8х60), нулевая - 8х60
Шинодержатели для шины шины сечением
2х(8х80), 2х(8х60) - ШП-2-375А УХЛ2
8х80, 8х60 - ШП-1-375А УХЛ2

Еще хотел спросить может кто использовал кабели для НН сухого транса такой мощности? Какой тип, сечение, кол-во?
Сечение шин (кабелей) 0.4кВ выбираются по термической и электродинамической устойчивости при КЗ.
« Останнє редагування: 27 Червень 2011, 13:16:37 від *Андрей* »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #107 : 27 Червень 2011, 13:20:50 »
S=1000кВА : фазная АД31Т - 2х(8х80), нулевая - 8х80
Те проекты что я делал по масляникам на 1000 кВА то шины были фазная АД31Т - 2х(10х100), нулевая - 10х100...сечения брал по типовому проекту 407-3-480.13.87. При согласовании проблем не возникало.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #108 : 27 Червень 2011, 13:24:01 »
Те проекты что я делал по масляникам на 1000 кВА то шины были фазная АД31Т - 2х(10х100), нулевая - 10х100...сечения брал по типовому проекту 407-3-480.13.87. При согласовании проблем не возникало.
Ну больше - это не меньше. Все равно запас присутствует. В любом случае проверяй формулами.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #109 : 29 Червень 2011, 09:50:29 »
А вообще-то говоря, если заказчик позволяет себе сухари, то будет хорошим тоном предложить ему и шинопроводы от РУ-0,4 до трансов.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #110 : 29 Червень 2011, 10:09:32 »
А вообще-то говоря, если заказчик позволяет себе сухари
ТП встроенная, позволяет или нет, а придется.

то будет хорошим тоном предложить ему и шинопроводы от РУ-0,4 до трансов.

Планирую брать шинопровод ЕАЕ на 2500 А.

Или наверное взять на 2000А (люминь 2х(7х100) )? С учетом перегруза транса даже на 1,2 ном. мощности.....ток от транса будет 1924А
« Останнє редагування: 29 Червень 2011, 10:22:05 від boss »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #111 : 29 Червень 2011, 11:18:08 »
Ну больше - это не меньше. Все равно запас присутствует. В любом случае проверяй формулами.
*Андрей*, В данном случае шины проверяются на термическую и динамическую устойчивость токам К.З.
С учетом перегруза транса даже на 1,2 ном. мощности.....ток от транса будет 1924А
boss, мне кажется, что все таки лучше взять 2500А. При хорошей вентиляции трансы могут выдерживать 40% перегруза (ну по крайней мере так говорит Шайдер)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #112 : 29 Червень 2011, 12:35:52 »
Я бы смотрел еще и на разницу в цене. 2000А - это 30% перегруза. Понятно, что технически лучше взять 2500, но если разница в цене велика - то целесообразнее будет брать на 2000.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #113 : 29 Червень 2011, 16:36:56 »
У меня тут еще стоит вопрос компактности ячеек ЩО. Поэтому хочу брать вводную ЩО с автоматом ВА 55-43.....а он максимум 2000 А.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #114 : 29 Червень 2011, 20:29:08 »
а он максимум 2000 А.

boss, а тебе на сколько нужно? Бери значит ячейку с другим автоматом, на 2500. По-моему они все одинакового размера.
http://www.vilkom.com.ua/catalog/page/9.html
« Останнє редагування: 29 Червень 2011, 20:31:20 від *Андрей* »

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #115 : 29 Червень 2011, 22:51:25 »
Я беру Электроград. У них ЩО на 2500А вот http://www.electrograd.com.ua/img/razmer/72.jpg
Хотя надо пообщаться с ними...почему это ширина Э25С 400 мм и не влезет в 700 мм.
« Останнє редагування: 29 Червень 2011, 22:54:08 від boss »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #116 : 01 Липень 2011, 09:19:09 »
Если жмут размеры, посмотри на их же ШРНН - в принципе, неплохой шкаф. Компактный. Кстати если речь об Электрограде - нам они делали т.н. "закрытый шинный мост" - нечто среднее между шинным мостом и шинопроводом, как по качеству, так и по цене.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

irrenergo

  • Гість
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #117 : 09 Вересень 2011, 13:26:53 »
подскажите пожалуйста какого производителя сухих трансформаторов выбрать? итальянцев или может французов, или немцев.? у кого какой опыт есть? мощность 2шт х 2000кВа, сухари, в проект закладывал ШЭ, а сейчас выбираем производителя!!!может кто знает почему итальянцы дешевле? чем лучше?или наоборот хуже? спасибо за помощь


Уважаемый, Андрей Александрович!
Если вы рассматриваете сухие трансформаторы с алюминиевыми обмотками, то можете смело брать итальянские трансформаторы. У ряда немецких заводов отличается технология изготавления обмоток, но это целесообразно в случае применения трансформаторов с медными обмотками, либо установки трансформаторов в тяжелых климатических условиях.

Что касается итальянских производителей, то практически все они делают сухие трансформаторы с литой изоляцией по технологии разработанной в 70-х годах компанией Siemens. Суть технологии заключается в изготовлении обмоток из алюминиевой ленты. Это довольно надежная технология, которая успела положительно себя зарекомендовать в течение многих лет.

Советую вам рассмотреть одного из итальянских проихзводителей, который производит оборудование в Италии, чем приобрести сухой трансформатор раскрученной немецкой или французской марки, которые зачастую производятся в Китае, Турции, Малайзии и т.д.

Помимо всего прочего итальянские сухие трансформаторы с литой изоляцией стоят значительно дешевле немецких и французских, а зачастую и отечественных.
Сравнить характеристики и узнать стоимость, вы можете на сайте ООО "ИРР-Энерго" - официального российского партнера ряда европейских заводов которые производят надежные  Сухие трансформаторы

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #118 : 09 Вересень 2011, 14:13:24 »
irrenergo,
вы можете на сайте ООО "ИРР-Энерго" - официального российского партнера ряда европейских заводов которые производят надежные   Сухие трансформаторы

Прямая реклама своей деятельности в нескольких темах. Читаем ПРАВИЛА ФОРУМА !

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

redline

  • Гість
Re: Сухие трансформаторы
« Reply #119 : 19 Січень 2018, 22:07:34 »
При выборе сухого трансформатора обращайте внимание на потери, но имейте ввиду, что абсолютно все трансформаторные заводы России, Казахстана и Беларуси намеренно занижают параметры в технических картах, чтобы их оборудование КАЗАЛОСЬ лучше, чем у конкурента.

По итогу вы можете купить, как вам покажется, "ХОРОШИЙ" трансформатор, который НЕ ЛОМАЕТСЯ, да еще и за не большие деньги. ПРАВДА ДЖЕКПОТ??? =)))

Как бы не так!

По факту вам продадут трансформатор сделанный из низкокачественной высокопотерьной стали, у такого трансформатора низкие потери, будут только на бумажке. А за его низкую стоимость, вы будете расплачиваться на протяжении всего срока эксплуатации трансформатора на объекте, в виде повышенных счетов на оплату электроэнергии! Так как трансформатор с высокими потерями, как большой и ОЧЕНЬ МОЩНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ!!!!

Что касается сертификатов типа ГОСТ и так далее! Великое множество сухих трансформаторов имеют эти документы и ВСЕ эти трансформаторы могут быть использованы в РОССИЙСКИХ СЕТЯХ. Не каких СУРОВЫХ УСЛОВИЙ российских сетей и прочей ерунды из за который может испортится ИМПОРТНЫЙ трансформаторы не существует. А то уже начали попадаться КРАСИВЫЕ УБЕЖДЕНИЯ российских продавцов, звучат они следующим образом: НАШИ ТРАНСФОРМАТОРЫ по сравнению с импортными трансформаторами АДАПТИРОВАНЫ К СЛОЖНЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТЫ В РОССИЙСКИХ СЕТЯХ - ЭТО ШЕДЕВРАЛЬНО!

Есть гармонические искажения и прочие факторы способные убить трансформатор, но ЭТО НЕ ИМЕЕТ отношения к российским сетям!
При таких условиях работы любой трансформатор не имеющий специальной технической модификации,- выйдет из строя!

Вернемся к допускам в Россетях...

Есть аттестационный лист попасть в который не так то просто, не потому что там жесткие требования к оборудованию или российские сети слишком суровы, как было описано выше! =) Вовсе нет! Виной всему коррумпированность людей принимающих решения и их несоразмерные аппетиты!

Большинство хороших производителей выпускающих высококлассную продукцию и не могут попасть в этот список, так как не готовы оплачивать чужие интересы!
И это не делает их оборудование хуже! Зачастую это оборудование даже лучше, дешевле и современнее того, что находится в аттестационных списках. Оно так же имеет сертификацию типа ГОСТ и т.д. и может применяться на всей территории Российской Федерации! Но увы, из-за этих списков, львиной долей рынка использования оно лишено!

Ну и наоборот, зачастую некачественная продукция с легкостью может зайти на рынок, владельцы, которой оплатив чужие интересы, окажутся в тех самых злополучных аттестационных списках! По итогу повысят цены на свою продукцию и будут иметь железную рекомендацию по применению на территории России!!  Так что АТТЕСТАЦИОННЫЕ СПИСКИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ ОТ НЕ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ!

От себя могу посоветовать лучшие сухие низкопотерьные трансформаторы в соотношении ЦЕНЫ/КАЧЕСТВО Испанские трансформаторы IMEFY, не путать с Италией! Данные трансформаторы имеют самые низкие потери из представленных на Российском рынке!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.