Соединение нейтрали при использовании ДЭС в качестве резервного источника питания.
При использовании дизельной электростанции в качестве источника питания объектов, параллельного или резервного основному источнику, следует пользоваться рекомендациями стандарта МЭК 60364-4-44 «Электроустановки зданий. Часть 4-44. Защита в целях безопасности. Защита от искажений напряжения и электромагнитных искажений, п. 444. Меры защиты от электромагнитных воздействий.
В соответствии с рекомендациями стандарта, нейтрали источников питания (в данном случае – трансформатора основного питания и генератора дизельной электростанции) должны быть соединены между собой изолированным проводником (PEN-проводником) и присоединены к одному общему заземляющему устройству, равноудаленному от обеих нейтралей. Равноудаленное расстояние отсчитывается от точки соединения ветвей PEN-проводника, отходящих к каждому источнику питания. Соединение выполняется на вводно-распределительном щите. В точке соединения PEN-проводник разделяется на нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники (шины). РЕ-шина присоединяется к ГЗШ. Заземлитель присоединяется к ГЗШ. Внутри здания, в котором размещена электроустановка, распределение электроэнергии должно быть выполнено по системе (TN-S). После разделения PEN-проводника на N- и РЕ-проводники их объединение не допускается. Повторное заземление РЕ-проводника может выполняться многократно.
Поэтому теория и практика выбора и подключения ДЭС гласит, что ДЭС выбираемые в качестве резервного источника электроснабжения ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЛЬКО С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ.