Автор Тема: Нормируемая высота для антивандального расположения ЩУ-0,4 кВ на опоре СВ-95  (Прочитано 2219 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, существует ли нормируемая высота для установки щита распределительного и щита учёта на напряжение 380 В на опоре типа СВ-95 и в каких документах это отражено. Заранее всем спасибо.

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для щита учета можно руководствоваться требованиями к высоте установки коробки зажимов счётчика. ПУЭ, п. 1.5.29.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Щиты управления уличным освещением , в которых к стати смонтированы и счетчики , установлены везде непосредственно на земле (на небольшом фундаменте или подставке) или на стенах зданий без всяких ограничений по минимальной высоте , главное удобство обслуживания .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток, коллеги! Подскажите, существует ли нормируемая высота для установки щита распределительного и щита учёта на напряжение 380 В на опоре типа СВ-95 и в каких документах это отражено. Заранее всем спасибо.
Установка щита распределительного или бокса с аппаратом ограничивающем разрешенную мощность на опорах ВЛ (ВЛИ) 0,4 кВ, регламентируется в Украине ведомственными нормами (ГІД) и составляет 3 м от отметки земли. В РФ нужно смотреть рекомендации и ТП РАО "ЕЭС России", по типу например установки привода разъеденителя-2,0м, аппаратов и оборудования -3,0м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ п. 1.5.29.  Высота установки щита нормируется от 0,8 до 1,7 м. от уровня земли. Однако большинство монтажников в реальности размещают этот щит на высоте 2 м и выше до 3 м от уровня пола (земли).
Вот такое заключение я сделал, коллеги. В проекте высота должна быть обусловлена скорее разумным желанием оградить щит от доступа неквалифицированных людей, чем нормами ПУЭ.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Совершенно правильно эта высота регламентируется не ПУЭ, а ведомственными документами исходя из сображений сохранности и исключить свободный доступ посторонних лиц. В старых нормах такое требования было 3 м, в Украине эта высота так и осталось 3 м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: