Вы Сугор ради хохмы, задайте это вопрос представителям РФ или РБ на форуме и спросите пройдет экспертизу его проект если при электроснабжении не выполнено повторное заземление на вводе в электроустановку, то ли с использованием естественных заземлителей, то ли искуственных.
Сугор, для повторного заземления сопротивление ЗУ не нормируется, так как его невозможно для протяженных инженерных сетей и фундаментов здания учесть, ПУЭ-7 п.1.7.61:"При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется. Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине".
Рекомендательный характер в основном относится к случаю, когда отсутствуют сторонние проводящие части, которые при присоединении их к основной системе уравнивания потенциалов (ГЗШ) выполняют функции естественных заземлителей, например железобетонный фундамент.
Можно конечно утверждать, что это норма ПУЭ 7-го изд. РФ или белоруского ТКП339-2011, но на самом деле это норма МЭК, а мы ведь тоже хотим в мировое сообщество.