Автор Тема: Необходимость выполнения повторного заземления  (Прочитано 4368 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, а при чем здесь РФ и РБ? Приведите требование МЭК (раз Вас не устраивают украинские нормы), которые которые требуют выполнять повторное заземление при кабельном вводе в здание.
Ваша система уравнивания потенциалов
Ну, она не моя :D Вы действительно верите в то что написали? ПУЭ-86 было написано за долго до введения требований МЕК и   в 6 издании уже были и основная и дополнительные и местная система уравнивания потенциалов. В жилых домах корпус чугунной ванны присоединяли к стальным трубам водопровода и арматуре ЖБ конструкций.
"выравниванивания потенциалов"
а можно цитату из ПУЭ-86?

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,  вы пишете, что
Если это производственное помещение, то в нем по периметру должна быть проложена стальная полоса
.
Укажите пож. пункт норматива, где это написано
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 413
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electric, если честно, то я затрудняюсь дать ссылку на нормы. Возможно это было прописано в ведомственных нормах. Когда-то я не один год проработал на разных пром предприятиях. И во всех цехах в которых мне доводилось побывать по периметру была проложена стальная полоса покрашенная черной краской.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,  спрашиваю, потому что меня с этим недавно возникли проблемы. Заложили мы полосу, а Заказчик говорит что этого не нужно и нигде об этом не написано. Я , вроде как тоже понимаю, что  полоса дублирует 5 жилу кабеля, и вроде необязательно. Обоснование полосы нашллось только в нормативке о статическом электричестве, но ее уже отменили. С одной стороны человеческая жизнь дороже железки, а с другой необоснованный расход материала, вот такие пряники....
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ-86 не было определения основной и дополнительной системы потенциалов в прямом смысле, поскольку согласно ПУЭ-86 1.7.39."В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока.. должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. В обоснованных случаях рекомендуется выполнять защитное отключение..", то в помещениях где применялась защитная мера в виде заземления или зануления согласно п.1.7.47."С целью уравнивания потенциалов в тех помещениях и наружных установках, в которых применяются заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и железнодорожные рельсовые пути и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными".
Почувствуйте разницу, основная система уравнивания по ПУЭ-11 выполняется для здания (объекта) в целом путем, соединения ГЗШ проводниками уравнивания потенциалов ВСЕХ вводимых коммуникаций, конструкций и т.д здания, а в ПУЭ-86 выполняется местное уравнивания потенциалов при выполнении заземления или зануления путем присоединения конструкций и трубопроводов или к сети заземления, или зануления.
Ну и п.1.7.45. "При невозможности выполнения заземления, зануления и защитного отключения, удовлетворяющих требованиям настоящей главы, или если это представляет значительные трудности по технологическим причинам, допускается обслуживание электрооборудования с изолирующих площадок".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,  вы пишете, что
Если это производственное помещение, то в нем по периметру должна быть проложена стальная полоса
.
Укажите пож. пункт норматива, где это написано
Извините, что влезаю в вашу дискусию. Стальная полоса прокладывается по стене здания как магистраль системы уравнивания потенциалов для присоединения металлических конструкций, инженерных коммуникаций и т.п при вводе в здание и в здании. Присоеденять открытые токопроводящие части установленного электрооборудования, если вполнено защитное заземление РЕ проводником не требуется.
Кроме того, внутренний контур заземления соединенный с наружным заземляющим устройством , может быть в системе ТТ и IТ, от которого затем заземляется установленное электрооборудование. Может быть в схемах с использованием разделительного трансформатора, как система местного уравнивания потенциалов.
Как это выполняется, на какой высоте и чем, можно прочитать в Инструкции по монтажу заземления и молниезащиты. Для общего развития можете почитать Технические циркуляры №6,19,23,27(отменен) России.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, т.е если у меня система TN и
вполнено защитное заземление
, то
Присоеденять открытые токопроводящие части установленного электрооборудования, если вполнено защитное заземление РЕ проводником не требуется.
Т.е полоса не нужна? Я говорю промішленом предприятиии? Или я не так понимаю?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если выполнили заземление электрооборудования с помощью защитного заземляющего проводника РЕ то больше корпус ЭД или другого электрооборудования подключать ни к какой другой шине не нужно. В производственном помещении может быть проложена шина уравнивания потенциалов для подключения к системе уравнивания, сторонних токопроводящих частей и конструкций здания (трубопроводов, воздуховодов, строительных конструкций и т.п см. ПУЭ гл.1.7) на вводе и внутри в здании, но в первую очередь для этих целей нужно использовать естественные проводники, типа строительные конструкции, фермы, балки- подключеные к ГЗШ вводного устройства, шиной (проводником) уравнивания потенциалов.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю