Автор Тема: Пожаротушение машзала электростанции  (Прочитано 5293 раз)

0 Користувачів і 4 Гостей дивляться цю тему.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электростанция с машзалом 240кв.м высотой 10м, есть 2 генератора. Необходимо АСПТ. Вопрос- можно ли локально тушить генераторы только или всю площадь?

Offline Brailko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
          Если генераторы старого образца, то они не тушатся. Так как согласно норм электрооборудование под напряжением тушить нельзя. А поскольку остановка генератора, даже аварийная нанимает не один час, то сами понимаете что там быстрее все сгорит чем вы запустите пожаротушение.
          Если генераторы современные, то они идут комплектно с защитным герметичным кожухом. Вот под этим кожухом и происходит газовое тушение. Но вся система поставляется сразу с генератором и вы туда доступа не имеете.
          Так что никакого АСПТ для генераторов вам делать не надо.
          Из своего опыта могу сказать что в машзале могут потребовать сделать водяное охлаждение ферм крыши, но это уже совсем другая работа.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так как согласно норм электрооборудование под напряжением тушить нельзя.
Это где в нормах такое есть?

Offline Brailko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен, не корректно написал   :-[  Электрооборудование под напряжением  нельзя тушить водой.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен, не корректно написал   :-[  Электрооборудование под напряжением  нельзя тушить водой.
Да тушат, в общем-то. ТРВ, например. И трансформаторы везде рекомендуют тушить водой. А автоматическая система не спрашивает, выключены они или нет.

Offline Brailko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен. Пролистал НАПБ 05.028-2004 "Противопожарная защита энергетических предприятий ...", так там практически все водой тушат.
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2014, 17:24:57 від Brailko »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как это?

НАПБ 05.028-2004
Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації
13.3  Як вогнегасні речовини в стаціонарних установках пожежогасіння електростанцій і підстанцій належить застосовувати:
13.3.1  Розпилену воду — для кабельних споруд, силових трансформаторів і реакторів, маслобаків турбогенераторів, генераторів і синхронних компенсаторів із повітряним охолодженням, трактів паливоподачі (водяні завіси).

ДБН В.2.5-56
1.3   Машзали електростанцій   АПТ - Незалежно від площі

Т.е., вроде как, не только металоконструкции, а весь машзал?

Offline Brailko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я побывал на десятке различных электростанций станций, в том числе и на атомных, нет там пожаротушения.
А по нормам действительно должно быть, сейчас специально перечитываю.
По поводу тушения генератора смотрите п. 8.6.12 - В усіх випадках аварійної зупинки машин із водневим охолодженням необхідно:
• зняти навантаження й почати зупинення агрегату;
• відкрити запірну арматуру для випуску водню в повітря;
• подати Інертний газ у корпус машини не дочекавшись зупинки агрегату й зниження тиску водню;
• від'єднати від газового поста трубопровід подачі водню для створення видимого розриву;
• підготувати до дії засоби пожежогасіння.

Из средств пожаротушения на видном месте обично огнетушители, песок, бугор и прочие подобные принадлежности
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2014, 17:34:29 від Brailko »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я побывал на десятке различных электростанций станций, в том числе и на атомных, нет там пожаротушения.
Это ни о чем не говорит, к сожалению. Горят электростанции, как спички, что и доказывают не такие уж редкие пожары.

п. 8.6.12 - В усіх випадках аварійної зупинки машин із водневим охолодженням необхідно:
Один вопрос, как это совместить с автоматическим ВПТ?

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня задание на модули порошковые. Машзал в документах категории Д. Очень чистенький весь в кафеле зал, практически пустой. Генераторы в метал. защитном кожухе.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электростанция с машзалом 240кв.м высотой 10м, есть 2 генератора. Необходимо АСПТ. Вопрос- можно ли локально тушить генераторы только или всю площадь?
Если помещение прокатегорировано как Д, а генераторы надо тушить, то вполне можно и локально.

ДБН В.2.5-56
Е.2.11.1 Системи локального пожежогасіння застосовуються в тих випадках, коли технічно неможливо або економічно недоцільно застосовувати системи пожежогасіння об'ємним або поверхневим способами по всьому об'єму та площі приміщення.

« Останнє редагування: 28 Жовтень 2014, 11:57:12 від rga »

Offline Brailko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
п. 8.6.12 - В усіх випадках аварійної зупинки машин із водневим охолодженням необхідно:
Один вопрос, как это совместить с автоматическим ВПТ?

В п. 8.6.12 НАПБ 05.028-2004 - подати Інертний газ у корпус машини не дочекавшись зупинки агрегату й зниження тиску водню.
Это и есть газовое тушение, которое предусмотрено под кожухом генертора. Водой его вам не даст никто тушить, пока генератор не будет остановлен, так это опасно для жизни

vacilina первый раз слышу о порошковом тушении машзала, но в принципе тоже можно как вариант. Но я бы на вашем месте посоветовался с представителями самой станции и с представителями экспертизы, которую вы будете проходить. Так как у меня сразу возникает вопросы:
1) какие извещатели вы будете принимать для обнаружения пожара в машзале?
2) сколько потребуется модулей порошкового пожаротушения (МПП) для всей площади машзала.
И не надо забывать что машзал сам по себе довольно высокий и уже это делает изпользование МПП довольно проблематичным
« Останнє редагування: 28 Жовтень 2014, 14:14:53 від Brailko »

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Извещатели дыма и пламени. А вот с  количеством МПП  пока   не решилось. Тушить буду по площади.  Нужны МПП настенные с установкой 4-5 метров. Думала Буран-8Н   10шт, но они на высоту до 2,5 метров.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вы думаете, можно ли потушить генераторы локально "Тунгус-10ст" (они на высоту большую струей 20градусов), а остальную площадь другими МПП. Сделать два направления тушения. Срабатывать вместе.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вы думаете, можно ли потушить генераторы локально "Тунгус-10ст" (они на высоту большую струей 20градусов), а остальную площадь другими МПП. Сделать два направления тушения. Срабатывать вместе.
Смешивать ОТВ нельзя. В разных типах МПП используется разный порошок. Можно применить Тунгусы разных типоразмеров, или Спруты разных типоразмеров, или Бураны разных типоразмеров. Но порошок должен быть одинаковым.
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2014, 16:49:40 від rga »

 