Электростанция с машзалом 240кв.м высотой 10м, есть 2 генератора. Необходимо АСПТ. Вопрос- можно ли локально тушить генераторы только или всю площадь?

Offline Brailko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
          Если генераторы старого образца, то они не тушатся. Так как согласно норм электрооборудование под напряжением тушить нельзя. А поскольку остановка генератора, даже аварийная нанимает не один час, то сами понимаете что там быстрее все сгорит чем вы запустите пожаротушение.
          Если генераторы современные, то они идут комплектно с защитным герметичным кожухом. Вот под этим кожухом и происходит газовое тушение. Но вся система поставляется сразу с генератором и вы туда доступа не имеете.
          Так что никакого АСПТ для генераторов вам делать не надо.
          Из своего опыта могу сказать что в машзале могут потребовать сделать водяное охлаждение ферм крыши, но это уже совсем другая работа.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так как согласно норм электрооборудование под напряжением тушить нельзя.
Это где в нормах такое есть?

Offline Brailko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен, не корректно написал   :-[  Электрооборудование под напряжением  нельзя тушить водой.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен, не корректно написал   :-[  Электрооборудование под напряжением  нельзя тушить водой.
Да тушат, в общем-то. ТРВ, например. И трансформаторы везде рекомендуют тушить водой. А автоматическая система не спрашивает, выключены они или нет.

Offline Brailko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен. Пролистал НАПБ 05.028-2004 "Противопожарная защита энергетических предприятий ...", так там практически все водой тушат.
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2014, 17:24:57 від Brailko »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как это?

НАПБ 05.028-2004
Протипожежний захист енергетичних підприємств, окремих об'єктів та енергоагрегатів. Інструкція з проектування і експлуатації
13.3  Як вогнегасні речовини в стаціонарних установках пожежогасіння електростанцій і підстанцій належить застосовувати:
13.3.1  Розпилену воду — для кабельних споруд, силових трансформаторів і реакторів, маслобаків турбогенераторів, генераторів і синхронних компенсаторів із повітряним охолодженням, трактів паливоподачі (водяні завіси).

ДБН В.2.5-56
1.3   Машзали електростанцій   АПТ - Незалежно від площі

Т.е., вроде как, не только металоконструкции, а весь машзал?

Offline Brailko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я побывал на десятке различных электростанций станций, в том числе и на атомных, нет там пожаротушения.
А по нормам действительно должно быть, сейчас специально перечитываю.
По поводу тушения генератора смотрите п. 8.6.12 - В усіх випадках аварійної зупинки машин із водневим охолодженням необхідно:
• зняти навантаження й почати зупинення агрегату;
• відкрити запірну арматуру для випуску водню в повітря;
• подати Інертний газ у корпус машини не дочекавшись зупинки агрегату й зниження тиску водню;
• від'єднати від газового поста трубопровід подачі водню для створення видимого розриву;
• підготувати до дії засоби пожежогасіння.

Из средств пожаротушения на видном месте обично огнетушители, песок, бугор и прочие подобные принадлежности
« Останнє редагування: 27 Жовтень 2014, 17:34:29 від Brailko »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я побывал на десятке различных электростанций станций, в том числе и на атомных, нет там пожаротушения.
Это ни о чем не говорит, к сожалению. Горят электростанции, как спички, что и доказывают не такие уж редкие пожары.

п. 8.6.12 - В усіх випадках аварійної зупинки машин із водневим охолодженням необхідно:
Один вопрос, как это совместить с автоматическим ВПТ?

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У меня задание на модули порошковые. Машзал в документах категории Д. Очень чистенький весь в кафеле зал, практически пустой. Генераторы в метал. защитном кожухе.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электростанция с машзалом 240кв.м высотой 10м, есть 2 генератора. Необходимо АСПТ. Вопрос- можно ли локально тушить генераторы только или всю площадь?
Если помещение прокатегорировано как Д, а генераторы надо тушить, то вполне можно и локально.

ДБН В.2.5-56
Е.2.11.1 Системи локального пожежогасіння застосовуються в тих випадках, коли технічно неможливо або економічно недоцільно застосовувати системи пожежогасіння об'ємним або поверхневим способами по всьому об'єму та площі приміщення.

« Останнє редагування: 28 Жовтень 2014, 11:57:12 від rga »

Offline Brailko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
п. 8.6.12 - В усіх випадках аварійної зупинки машин із водневим охолодженням необхідно:
Один вопрос, как это совместить с автоматическим ВПТ?

В п. 8.6.12 НАПБ 05.028-2004 - подати Інертний газ у корпус машини не дочекавшись зупинки агрегату й зниження тиску водню.
Это и есть газовое тушение, которое предусмотрено под кожухом генертора. Водой его вам не даст никто тушить, пока генератор не будет остановлен, так это опасно для жизни

vacilina первый раз слышу о порошковом тушении машзала, но в принципе тоже можно как вариант. Но я бы на вашем месте посоветовался с представителями самой станции и с представителями экспертизы, которую вы будете проходить. Так как у меня сразу возникает вопросы:
1) какие извещатели вы будете принимать для обнаружения пожара в машзале?
2) сколько потребуется модулей порошкового пожаротушения (МПП) для всей площади машзала.
И не надо забывать что машзал сам по себе довольно высокий и уже это делает изпользование МПП довольно проблематичным
« Останнє редагування: 28 Жовтень 2014, 14:14:53 від Brailko »

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Извещатели дыма и пламени. А вот с  количеством МПП  пока   не решилось. Тушить буду по площади.  Нужны МПП настенные с установкой 4-5 метров. Думала Буран-8Н   10шт, но они на высоту до 2,5 метров.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вы думаете, можно ли потушить генераторы локально "Тунгус-10ст" (они на высоту большую струей 20градусов), а остальную площадь другими МПП. Сделать два направления тушения. Срабатывать вместе.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вы думаете, можно ли потушить генераторы локально "Тунгус-10ст" (они на высоту большую струей 20градусов), а остальную площадь другими МПП. Сделать два направления тушения. Срабатывать вместе.
Смешивать ОТВ нельзя. В разных типах МПП используется разный порошок. Можно применить Тунгусы разных типоразмеров, или Спруты разных типоразмеров, или Бураны разных типоразмеров. Но порошок должен быть одинаковым.
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2014, 16:49:40 від rga »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю