Автор Тема: Пожаротушение машзала электростанции  (Прочитано 5291 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за помощь

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если использовать в этом зале  "Тунгусы-10ст" для тушения генераторов, а "Тунгус-9и" (тоже настенные) для тушения остальной площади, то соблюдается ли п.Е.2.7 ДБН-56   "До складу кожної модульної системи порошкового входити тільки однакові за типом та типорозміром модулі".      Порошок один, параметры запуска одинаковые.

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что между 10-м Тунгусом и 9-м такая большая разница? Аж в 0,2 кг ОТВ. Зачем зоопарк устраивать?

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Машзал в документах категории Д
В помещениях с такой категорией вообще пожаротушения делать не надо (см. 6.2.23 ДЮН В 2.5-56)

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ЕСТЬ такой документ СОУ40.1-21677681-60:2012 (НАПБ В.01.061-2011/111) "Протипожежний захист машзалiв електростанцiй" там все подробненько описано.

Offline vacilina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 143
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
не могу найти  НАПБ В.01.061-2011/111) "Протипожежний захист машзалiв електростанцiй". Может кто подскажет где?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из серии вопрос-ответ:


НАПБ 05.030-2001 и НАПБ В.01.061-2011/111 тоже не нашел в сети. Надо будет еще на работе глянуть в сборниках Пожбезопасности.

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, а откуда эти "вопросы-ответы"?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, искал по нормативной базе Будстандарт нужные НАПБ - наткнулся только на эти "вопросы-ответы".
В своих сборниках "Пожежна безпека" документов не нашел, но у меня не все. Возможно, у кого полный сборник с 2001 года, найдет хотя бы НАПБ 05.030-2001.
В последнем №19 выложили лишь инструкцию по тушению пожаров на энергетических объектах Украины (НАПБ В.05.027-2011/111).

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В своих сборниках "Пожежна безпека" документов не нашел, но у меня не все. Возможно, у кого полный сборник с 2001 года, найдет хотя бы НАПБ 05.030-2001.
У нас полный. Не припомню такого, но посмотрю.

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НАПБ 05.030-2001.
у меня есть в электронке, в бумаге был и НАПБ В.01.061-2011/111 но к сожалению остался на работе в Луганске. а я сейчас далеко от этого места. Если нужен старый могу скинуть.

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НАПБ 05.030-2001 не действует. Он заменен как раз на НАПБ В.01.061-2011/111.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, судя по вышеприложенным ответам НАПБ 05.030-2001 не помешает. Хоть какая-то информация.
Sanuch, если есть возможность - выкладывайте.

Offline Sanuch

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 218
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
если есть возможность - выкладывайте
ок, я понимаю, что документ старый и уже замененный, но что маемо, то маемо: https://yadi.sk/d/3k2mIHWpccdLn
в файловый архив не добавляю, т.к. документ не действующий
« Останнє редагування: 10 Листопад 2014, 15:14:16 від Sanuch »

Online rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 861
  • Повідомлень: 6 541
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ловите:
НАПБ В.01.061-2011 (СОУ-Н МЕВ 41.0-21677681-60:2012) Противопожарная защита машзалов электростанций.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2781

 