Автор Тема: РТВ 1  (Прочитано 3769 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dimon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
РТВ 1
« : 10 Квітень 2014, 15:08:22 »
как выставить время при номинальной уставки или трехкратной

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РТВ 1
« Reply #1 : 10 Квітень 2014, 17:12:21 »
Бррр.
Можно прояснить в чем все-таки состоит суть вопроса?

А пока просто процитирую инструкцию к приводу ПП-67, в который и встраиваются эти реле.
Quote (selected)
Реле имеет ограниченно зависимую характеристику выдержки времени. Выдержка времени срабатывания реле плавно регулируется от 0 до 4 сек (в независимой от величины тока части характеристики выдержки времени). Отклонение времени срабатывания в независимой от величины тока части характеристики (разброс) от среднего значения на одной уставке не более 0,02с
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dimon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РТВ 1
« Reply #2 : 10 Квітень 2014, 17:34:35 »
Заданная уставка 10А время 0,5сек. Проверяется при трехкратном т.е. 30А, а время 0,5с выставлять при токе 30 или 10. Если при 30А выставить то при заданной уставке 10А время более 1сек., 

Offline Dimon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РТВ 1
« Reply #3 : 10 Квітень 2014, 17:36:27 »
при каком токе выставлять 0,5с

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РТВ 1
« Reply #4 : 10 Квітень 2014, 17:58:09 »
Уставки для РТВ выставляются в виде (пример):
480А
0,5 с при 800 А

При этом ток срабатывания 480 А (первичный) - достигается при времени около 3 сек.

А ток насыщения соответственно при времени 0,5с.
Для РТВ-І характерно насыщение (выход на независимую часть характеристики) в пределах 1,2-1,7 *І сраб

если насыщение 3-кратное, то это уже не РТВ-І, а РТВ-ІV. Кстати уставка 10 А может быть выставлена и на РТВ-ІІ (РТВ-V)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Dimon

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РТВ 1
« Reply #5 : 10 Квітень 2014, 18:10:03 »
Спасибо

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю