Автор Тема: Розрахунок захисту лінії 10кВ що живить заземлюючий реактор  (Прочитано 2498 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sashka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 195
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Власне завдання порахувати релейний захист фідера КЛ-10кВ що живить трансформатор і заземлюючий реактор.
Який підхід до розрахунку? Рахується як захист лінія - силовий трансформатор, чи є  якісь особливості розрахунків?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для розрахунку РЗА необхідно починати з побудови схеми електропостачання та схеми її заміщення і отримати данні від Обленерго для розрахунку:
1. Встановленна наявна  потужність електроспоживачів.
2. Марка, переріз та довжина иснуючої (проектованної) кабельної (повітряної) лінії.
3. Тип реактора (визначити реактивний опір).
4. Дані по ТП (потужність тр-рів, РЗА при наявності, Ів запобіжників тр-рів).
5. Струм К.З. на шинах ПС в комірці звідки заживлена ТП в max i min режимах (3-х 2-х фазного К.З.-для визначення Zc=Xc).
6. Дані по РЗА вищестоячого релейного захисту: СВ (cтрумова відсічка), МСЗ (максимальний струмоий захист), Т,t-час спрацювання.
7. В місці встановлення РЗА: план розміщення електрообладнання (схема заповнення), схема однолінійна ВН і НН з технічними даними апаратів на місці встановлення РЗА і живлення.
Тобто починати необхідно з визначення струмів К.З. В якості довідкових матеріалів можливе використання підручників М.Л. Голубьева и М.А.Шабада. Можливо згодяться витримки з моєї ПЗ (див.нижче)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю