Автор Тема: расчет маслоприемника  (Прочитано 12506 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
расчет маслоприемника
« : 09 Лютий 2014, 05:46:45 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть вопрос.

В ПУЭ сказано:
Quote (selected)
4.2.67.

...

Объем маслоприемника без отвода масла должен быть рассчитан на прием
100% масла, залитого в трансформатор (реактор), и 80% воды средств 
пожаротушения из расчета орошения площадей маслоприемника и боковой поверхности
трансформатора (реактора) с интенсивностью 0,2 л/см2 в течение 30 мин.

Не понятно выражение

Quote (selected)
с интенсивностью 0,2 л/см2 в течение 30 мин

т.е. предположим у меня есть боковая поверхность трансформатора + площадь дна приямка(я понимаю эту величину нужно принимать в расчет, без учета боковых поверхностей приямка) = 10 м^2.

есть пожарник который льет из шланга и орошает поверхность объемом воды 0.2л/см2. Вопрос состоит в том, за какой период времени нужно брать эти данные. т.е. 0.2л выливаются за 1 минуту или за 30 минут, или за 5 минут. Орошать пожарник будет пол часа, т.е. мне нужно

(0,2*Х*30минут)*80% + (100%объем масла трансформатора)= объем маслоприемника

где Х - время за которое 0.2л выливаются на 1см2



Где взять эту Х, или я что то не правильно понял?

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #1 : 09 Лютий 2014, 06:08:23 »
 :wall: - Во блин, что значить всю ночь работать!!! Я понял!!! Нужно читать не 0,2л/см2 а 0,2л/с * м2

Остался теперь только вопрос о площадях маслоприемника, т.е. в расчет брать только площадь дна или боковые поверхности тоже учитывать?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #2 : 09 Лютий 2014, 10:40:40 »
написано же  :D
площадей маслоприемника и боковой поверхности трансформатора (реактора)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #3 : 10 Лютий 2014, 16:45:40 »
cherkas, ты бы указал, что это для мощных трансов, на ПС-35/10 или 110/10 кВ

Для трансов в ТП пункты 4.2.95-4.2.96.
А то сейчас народ ломанется считать пожаротушение трансов в ТП. ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #4 : 11 Лютий 2014, 12:22:18 »
как с языка сняли, только вопрос хотел задавать.

У меня КТПН -1000 10/0,4. т.е. в соответствии в этими пунктами мне нужно ограждение для удержания полного объема масла, без учета воды.



И еще один вопрос, есть ли у кого нибудь "правильное" ПУЭ. Конкретно столкнулся с тем, что не все страницы в книге, а конкретно нету страницы 454, даже у нас на форуме http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817. А там как раз по маслоприемникам.
« Останнє редагування: 11 Лютий 2014, 12:50:15 від cherkas »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #5 : 11 Лютий 2014, 13:46:14 »
тут http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1499 не лучше?
Если нет - я залью "исправленное" издание. Хотя я себе его из фалового архива в свое время скачивал ,вот только не помню откуда точно  :-[
А по маслоприемнику - да только на масло.
Больше того, согласно п. 4.2.95 - для трансов 630 кВА и ниже достаточно порожка или приямка!
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #6 : 11 Лютий 2014, 14:08:20 »
достаточно порожка или приямка!
потрібно виконувати поріr або пандус для втримання повноrо об 'ему рідини.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #7 : 11 Лютий 2014, 15:10:03 »
достаточно порожка или приямка!
потрібно виконувати поріr або пандус для втримання повноrо об 'ему рідини.
Правильно. Не приямка, а пандуса. Спасибо. Ключевой вопрос - что можно не устраивать маслоприемник ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #8 : 12 Лютий 2014, 04:39:33 »
Не дочитался еще одного вопроса, может знает кто.

Если нормальный маслоприемник, то его накрывают сеткой и засыпают гравием, а если пандус? И нужно ли на дне пандуса делать какую то стяжку, что бы масло в землю не уходило.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #9 : 12 Лютий 2014, 06:21:22 »
нужно ли на дне пандуса делать какую то стяжку, что бы масло в землю не уходило.

Обязательно. Ведь смысл тогда маслоприемника.
Но там должна быть не просто стяжка, одной стяжки думаю будет недостаточно чтобы масло не просочилось в грунт.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #10 : 12 Лютий 2014, 09:53:37 »
Ну в ТП - это просто конструкция пола - тут архитекторы лучше знают. А в КТП - это просто металлический поддон для масла.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #11 : 12 Лютий 2014, 10:01:19 »
В ПУЭ сказано о предотвращении растекания масла, о проникновении в грунт я ничего не нашел.

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #12 : 12 Лютий 2014, 10:06:13 »
Ну в ТП - это просто конструкция пола - тут архитекторы лучше знают. А в КТП - это просто металлический поддон для масла.


Тут дело такое, есть КТП 630 кВА, и вы правы, в нем есть поддон но! трансформатор в КТП перед установкой будет меняться на 1000 кВА и тот поддон становиться мал, хотя если смотреть то он и для 630 кВА маловат, не влезет в него 100% масла.

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #13 : 21 Лютий 2014, 16:07:20 »
В продолжении темы есть вопрос.

В самом КТП под трансформатором есть небольшой маслоприемник с переливом, если КТП на металоконструкции поднять над землей к примеру на 1 метр, а под переливом предусмотреть установку металлической емкости (открытой,  типа корыта с высокими бортами). Вроде бы сколько читал, ничего противозаконного в таком решении не нашел.

Может кто нибудь, как то, прокомментировать такое решение?

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #14 : 22 Лютий 2014, 23:40:17 »
КТП - это комплектное изделие, производимое по утвержденным техническим условиям, и используется как готовый узел.
Поэтому что в нем предусмотрено для маслосбора (и предусмотрено ли вообще) - это не головная боль проектировщика.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю