Автор Тема: расчет маслоприемника  (Прочитано 12520 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #15 : 23 Лютий 2014, 01:52:03 »
В КТП перед установкой производится реконструкция. Помимо всего остального меняется трансформатор с 630 но 1000, а соответственно увеличивается объем масла и тот маслоприемник который предусмотрен штатно теперь мал. В маслоприемнике есть перлив, есть решение приподнять КТП над землей и под этот перлив поставить емкость без верхней крышки(типа "корыто"). Вот я и спрашиваю, нет ли в таком решении каких то запрещающих норм.

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #16 : 23 Лютий 2014, 16:19:11 »
Я пока не разобрался до конца но, если смотреть со стороны логики:

Есть существующая КТП со штатным маслоприемником на 0.5 м^3. В маслоприемнике есть перелив, это ввареная труба диаметром 100мм которая на 2 см ниже бортов маслоприемника.


Теперь, в трансформаторе 1000 кВА, по паспорту, масса масла 660 кг. Если принять плотность масла самой низкой из возможных - 0.8, то объем масла будет 0.825 м^3.

Получается, что из штатного маслоприемника перельется 825-500= 325 л.

Вопрос №1

Маслосборник в который происходит перелив должен быть на 100% масла или сумма объемов маслосборника и маслоприемника должна быть на 100% масла?



Теперь читаем ПУЭ, те пункты которые Вы процитировали:
Quote (selected)
3) при массе масла в одном баке более 600 кг должен выполняться:
- маслоприемник, вмещающий не менее 20% полного объема масла трансформатора или аппарата, с отводом масла в маслосборник. Маслоотводные трубы от маслоприемника под трансформаторами должны иметь диаметр не менее 10 см.
Со стороны маслоприемников маслоотводные трубы должны быть защищены сетками;
- ... Далее идет про маслоприемник без отвода масла!

У меня штатный маслоприемник с отводом масла, штатный маслоприемник по факту не менее 20% полного объема масла, диаметр маслоотводной трубы 10см.

То, что маслосборник должен быть ниже уровня земли не сказано!

Т.е. я устанавливаю корыто а на трубу маслоотвода прикрепляю сетку и тем самым выполняю требования ПУЭ.

На рисунке КТП приподнято на ФБС. Зеленым - это рама КТП. По периметру, пространство под КТП будет зашито металлопрофилем.



Вопрос №2
Какие требования я не выполнил?
« Останнє редагування: 23 Лютий 2014, 16:54:15 від cherkas »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #17 : 24 Лютий 2014, 10:26:20 »
 В вашем случае при установке (реконструкции) КТП необходимо руководствоватся п.4.2.67 ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #18 : 24 Лютий 2014, 13:40:38 »
В вашем случае при установке (реконструкции) КТП необходимо руководствоватся п.4.2.67 ПУЭ.
Не согласен.
п. 4.2.67 говорит о маслоприемниках  для трансформаторах (реакторах) с массой масла больше 1000 кг. А в ТМ-1000 масса масла 730 кг.
Да и вообще этот раздел говорит о Открытых РУ, которые как правило выполняются для напряжения 35 кВ и выше.
Каким образом можно этот пункт применить для КТП-10/0,4 кВ?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #19 : 25 Лютий 2014, 10:27:40 »
Проект "реконструкции" КТП (КОМПЛЕКТНАЯ трансформаторная подстанция) это такой же маразм как проект реконструкции линейного разъединителя или ваккумного выключателя, поэтому в ПУЭ нет и не может быть пунктов регламентирующих это

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #20 : 25 Лютий 2014, 12:02:35 »
В вашем случае при установке (реконструкции) КТП необходимо руководствоватся п.4.2.67 ПУЭ.
Не согласен.
п. 4.2.67 говорит о маслоприемниках  для трансформаторах (реакторах) с массой масла больше 1000 кг. А в ТМ-1000 масса масла 730 кг.
Да и вообще этот раздел говорит о Открытых РУ, которые как правило выполняются для напряжения 35 кВ и выше.
Каким образом можно этот пункт применить для КТП-10/0,4 кВ?
Мне тоже не нравится, но КТП наружной установки относятся к открытым распредустройствам. Смотри п.4.2.69 по установке КТП,
п.4.2.65 по размещению и расстояниям до зданий и сооружений.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #21 : 25 Лютий 2014, 16:23:53 »
Как уже писал grossel, пунт правил 4.2.67 говорит о оборудовании с объемом масла больше чем одна тонна. А у меня трансформатор ТМЗ-1000-10/0,4 с объемом масла по паспорту - 660 кг. http://www.voasw.ru/maslianye-transformatory/obshchepromyshlennye/tmz/1000kva



Проект "реконструкции" КТП (КОМПЛЕКТНАЯ трансформаторная подстанция) это такой же маразм как проект реконструкции линейного разъединителя или ваккумного выключателя, поэтому в ПУЭ нет и не может быть пунктов регламентирующих это


Ничего маразматичного здесь нет. Стоимость КТП- 1000 примерно 340 тыс.грн. стоимость трансформатора ТМЗ-1000 примерно 100 тыс.грн. Есть КТП которое использовалось в период строительства и теперь никаких функций не несет, только стоит ржавеет зря. Стоимость работы по реконструкции примерно 50 тыс.грн. Стоимость остальных заменяемых деталей еще примерно 50 тыс.грн. Итого 340-(100+50+50)=140 тыс.грн. экономии.
А комплектная, это да, она идет комплектом, но она состоит из отдельного оборудования, вот если бы я оставил бак трансформатора а обмотки в нем менял на большей мощности, то Ваше замечание было бы справедливым.
« Останнє редагування: 25 Лютий 2014, 16:38:33 від cherkas »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчет маслоприемника
« Reply #22 : 26 Лютий 2014, 09:49:35 »
Мне тоже не нравится, но КТП наружной установки относятся к открытым распредустройствам. Смотри п.4.2.69 по установке КТП,
п.4.2.65 по размещению и расстояниям до зданий и сооружений.

Хм. Интересно было бы получить на этот вопрос ответ от авторов ПУЭ. Относится ли раздел про ОРУ к КТП?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю