Автор Тема: Прокладка 18-ти кабелей 0,4кВ в одной траншее  (Прочитано 6009 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Nick_72

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 67
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый вечер уважаемые форумчане, хочу задать Вам каверзный вопрос.
Мне необходимо выполнить проект по внешнему электроснабжению жилого комплекса, мощность данного ж/к, согласно ТУ - 1200кВт. Жилой комплекс будет состоять из двух домов, в каждом из домов будет по два ГРЩ, питание к данным домам предусматривается от разных секций проектируемой РП-ТП. По предварительным расчетам было определено, что для того чтобы запитать один дом, необходимо проложить 8 кабелей АВБбШв-1 4х240мм в параллель, т.к. у нас два дома то необходимо проложить 16 кабелей АВБбШв-1 4х240мм и еще два кабеля АВБбШв-1 4х185мм от другой подстанции (1 категория). Следовательно, 18 кабелей в параллель. Т.к. ограничено место, можем прокладывать данные кабели только в одной траншее. Думаю отделить каждую из трех КЛ-0,4кВ кирпичом, между собой.
ВНИМАНИЕ вопрос (вернее вопросы):
1. Разрешено ли прокладывать такое количество кабелей в одной траншее?
2. Нужно ли делать перегородку между кабелями из а/ц плиты или кирпича?
3. Какой необходимо брать снижающий коэффициент при расчете длительно допустимого тока кабелей?(табл. 1.3.26 ПУЭ).
Для большего понимания ситуации прилагаю структурную схему кабельных связей и разрез предполагаемой кабельной траншей.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Строй трубную канализацию и будет тебе счастье

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЭ п.2.3.25 1), в одной траншее разрешается ложить не более 6 кабелей, с расстоянием между группами кабелей не менее 0,5м или в трубной (блочной) канализации, как советует boss, с расчетом допустимого длительного тока согласно табл.1.3.27.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вариант - кабельный канал. Есть ТП шифр А3-92 "Кабельные каналы внутри и вне зданий. Прокладка кабелей"

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
расчетом допустимого длительного тока согласно табл.1.3.27
Табл. 1.3.27 для кабелей 10кВ а весь тот подраздел относиться к кабелям с бумажно пропитанной изоляцией

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вариант - кабельный канал. Есть ТП шифр А3-92 "Кабельные каналы внутри и вне зданий. Прокладка кабелей"
Как правило, такая прокладка кабелей выполняется между цехами и другими объектами на территории промышленных предприятий. В условиях городской застройки-не встречал. Хотя идея нравится и в стесненных условиях городского строительства, решает вопросы по прокладке большого количества кабелей.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
расчетом допустимого длительного тока согласно табл.1.3.27
Табл. 1.3.27 для кабелей 10кВ а весь тот подраздел относиться к кабелям с бумажно пропитанной изоляцией

ПРОКЛАДЫВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В КАБЕЛЬНЫХ БЛОКАХ,
СИСТЕМАХ КАБЕЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЛОТКАХ
ПУЭ п.2.3.77. абзац 2: Для КЛ с многожильными кабелями напряжением до 10 кВ конфигурацию расположения каналов в кабельных блоках и допустимые длительные токи кабелей в каналах необходимо принимать согласно 1.3.20 и 1.3.21 главы 1.3. ПУЭ «Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны».

ПУЭ п.1.3.20. Допустимые длительные токи для кабелей, прокладываемых в блоках, следует определять по эмпирической формуле:
                                                     І = аbс Iо ,
где Iо - допустимый длительный ток для трехжильного кабеля напряжением
10 кВ с медными или алюминиевыми жилами, определяемый по табл. 1.3.27;
а- коэффициент, выбираемый по табл. 1.3.28 в зависимости от сечения и
расположения кабеля в блоке;
b - коэффициент, выбираемый в зависимости от напряжения кабеля:
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, тогда скажите какой допустимий ток будет для кабеля АВВГ-1 4х240 при прокладке в одной трубе (конфигурация блока группа I) и коеффициенте с=1

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Я ссылаюсь на пункты ПУЭ, нравятся они мне или нет. Я вообще считаю, что для одиночных кабелей проложенных в земле, в трубе без искусственной вентиляции, допустимые токовые нагрузки следует выбирать как для тех же кабелей, проложенных в воздухе, а при смешанном характере прокладки-как для участка с наихудшими тепловыми условиями, если длина монтажа больше 10 метров, тоесть для нашего случая:
      Iд=343х0,92=315А,     343А-доп.ток для кабеля АВВГ-1 4х240 при прокл. в воздухе, согласно данных "Южкабеля"
  Если считать по п.1.3.20- 278А, что я считаю заниженным значением допустимого тока нагрузки.
« Останнє редагування: 02 Лютий 2014, 10:46:41 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, т.е. у вас выборочное правосудие? Когда вам неудобно - не принимаете по п.1.3.20...а другим советуете.
Спорить о применении п.1.3.20 не буду, отсылаю на холивар к повторяющейся теме http://eom.com.ua/index.php?topic=14088.0 в которой тоже не пришли к единому мнению

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  Я советую руководствоваться ПУЭ для трубной (блочной) прокладки 18 кабелей, а не одиночного. Где необходимо учитывать кроме всего прочего, зависимость от сечения и расположения кабеля в блоке, расстояния между блоками,среднесуточную загрузку всего блока. А для одиночного кабеля проложенного в трубе в земле нет необходимости все это учитывать, кроме поправки на температуру среды, тем более, что это не противоречит ПУЭ п.1.3.16
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Nick_72 была подобная ситуация только 16 кабелей пользовался ДКС  :thumbsup:

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
доп.ток для кабеля АВВГ-1 4х240
лучше ссылаться на ГОСТ по которому работают кабельные заводы, табл. 24

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
доп.ток для кабеля АВВГ-1 4х240
лучше ссылаться на ГОСТ по которому работают кабельные заводы, табл. 24
Ссылаться то лучше, а вот данные завода точнее.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю