« : 30 Січень 2014, 16:07:52 »
 Всем здравствуйте. У нас такая проблема. С ГПП  идет воздушная линия 6кв. до РП поселка. Протяженность линии 6км. сечение провода 185 мм/2  Нагрузка где то 100-150 А.  Потери в линии составляют 0.7 кв.  Т,Е С ГПП выходит 6,5кв а на РП приходит уже 5,8кв.  Какая может быть причина?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #1 : 30 Січень 2014, 19:35:57 »
Напряжение на ГПП и РП определяли по показаниям приборов? Приборы поверены, показания точны? Нет ответвлений от ВЛ-6кВ которые вы не учитываете? У вас есть все данные для расчетного определения падения напряжения, попробуйте просчитать какое должно быть расчетное падение напряжения с такими характеристиками сети 6 кВ, для того чтобы сравнить-какое должно быть падение напряжения и какое есть на самом деле. Чтобы потом искать причину. Для расчета воспользуйтесь "Справочником по расчету электрических сетей" И.Ф.Шаповалова, разделом "Воздушные линии напряжением 6 кВ". Этот справочник вы можете найти в архиве форума.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline al

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #2 : 31 Січень 2014, 06:02:45 »
Напряжение определяем по приборам. Приборы проверены. Ответвлений нет.  В поселке не хватает напряжения. Анцапфы не всех тр-рах на максимуме.  На ГПП больше поднять не можем т.к. есть другие потребители для которых повышение напряжение не допустимо.  Расчет конечно сделать можно , но сложновато. Тем более для нашего начальства. А люди в поселке страдают. В некоторых домах напряжение доходит до 180-160в.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #3 : 31 Січень 2014, 11:57:38 »
Нагрузка где то 100-150 А. 
Нужно уточнить. При нагрузке 150 А потеря напряжения, по расчету, не превышает 7.3%. Если у вас провод марки АС.
« Останнє редагування: 31 Січень 2014, 12:01:58 від *Андрей* »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #4 : 31 Січень 2014, 12:09:55 »
В цепи 6 кВ наверное есть еще кабельные вставки, непонятно какого сечения, с ГПП на опору ВЛ и с опоры ВЛ на РП поселка.
Их тоже необходимо учитывать. Вот поэтому я и предлагал, сначала просчитать реальное расчетное падение напряжение в линии 6кВ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #5 : 31 Січень 2014, 12:18:15 »
В цепи 6 кВ наверное есть еще кабельные вставки, непонятно какого сечения, с ГПП на опору ВЛ и с опоры ВЛ на РП поселка.
Их тоже необходимо учитывать. Вот поэтому я и предлагал, сначала просчитать реальное расчетное падение напряжение в линии 6кВ.
cогласен, сначала нужно уточнить, есть ли вставки, и какие. И ток в режиме максимальных нагрузок.
« Останнє редагування: 31 Січень 2014, 12:21:31 від *Андрей* »

Offline al

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #6 : 31 Січень 2014, 12:47:47 »
Кабельная  вставка конечно есть. На выходе с ГПП.  На  вводе в РП стоят проходники а в помещении уже идут шины.  Кабель на выходе с ГПП 240 мм/2 длинна примерно 50 метров. Нагрузка 150 А Больше не наблюдали. Летом и того меньше.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #7 : 31 Січень 2014, 12:50:17 »
Нагрузка 150 А Больше не наблюдали.
150 А - это фазный или линейный ток?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #8 : 31 Січень 2014, 12:57:07 »
это фазный или линейный ток?
? :D
« Останнє редагування: 31 Січень 2014, 12:59:49 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #9 : 31 Січень 2014, 13:08:42 »
?
а, ну да, если соединение трансформатора по вторичке в треугольник, то Іф=Іл, как бы :)
« Останнє редагування: 31 Січень 2014, 13:23:22 від *Андрей* »

Offline al

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #10 : 07 Лютий 2014, 15:16:49 »
Ну что  так ничего хорошего не сможете посоветовать? Где нам искать потери?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #11 : 08 Лютий 2014, 07:51:01 »
Где нам искать потери?
Возможно в изоляции (изоляторах)
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #12 : 08 Лютий 2014, 12:54:04 »
Где нам искать потери?
Возможно в изоляции (изоляторах)
Или делать обход линии с тепловизором, может удастся увидеть местный перегрев на элементах схемы: разъединители, соединения и пр. На старых ВЛ в местах крепления провода к изоляторам иногда лопаются внешние жилки провода, в таких местах заниженное сечение провода тоже может вызывать местный нагрев видимый в тепловизоре. У Вас откуда данные по сечениям ВЛ и КЛ ? Вешать 185 ммкв на линию 6 кВ выглядит несколько странно...хотя   

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #13 : 08 Лютий 2014, 14:15:44 »
С ГПП выходит 6,5кв а на РП приходит уже 5,8кв
al, 3,3% многовато конечно, но я думаю это не критично.
В поселке не хватает напряжения. Анцапфы не всех тр-рах на максимуме.
а какое напряжение в РУ0,4 ТП? Мне кажется проблема в сетях НН. Попробуйте прикинуь потери на НН.

Offline al

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 8
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в линии 6кв.
« Reply #14 : 09 Лютий 2014, 06:17:07 »
данные по линии и кабелям у меня  так как это все строилось при мне. Линию монтажники строили. А кабель  подключали и РП  монтировали уже мы.  Вобще то по проекту провод должен быть 240 мм/2 Но такого в то время не нашли и поставили что было. Линия не старая. Ей где то 10-12 лет.                                              На счет напряжения в РУ О,4.  Если на ТП уже приходит напряжение низкое (по высокой стороне) то соответственно и на низкой стороне мало.Выход с тр-ра на разных ТП по разному Наверное зависит от самих тр-ров. Самое мало 210 самое большое 225. Ну а Соответственно если протяженность линии 0,4 доходит до 1,5 км то на конце  напряжение 160в.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю