Автор Тема: Заземляющие ножи на ПЛ-10 кВ  (Прочитано 3274 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где можно прочитать про места установки заземляющих ножей? Вот, например, такая ситуация. Надо от существующей линии 10 кВ сделать ответвление к новой подстанции 10/0,4 кВ. Делаем ответвление. На опоре ответвления ставим разьеденитель. Вопрос. нужны ли на разьединителе заземляющие ножи?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие ножи на ПЛ-10 кВ
« Reply #1 : 31 Січень 2014, 16:09:46 »
Да. На ближайшей опоре к КТП ставят разъеденитель с заземляющими ножами.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline ilkush

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 80
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие ножи на ПЛ-10 кВ
« Reply #2 : 03 Лютий 2014, 13:14:37 »
В номенклатуре заводов есть разъединители РЛНД и без ножей заземления. Подскажите, пожалуйста, в каких случаях они применяются.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие ножи на ПЛ-10 кВ
« Reply #3 : 03 Лютий 2014, 19:51:34 »
При выводе КТП в ремонт для выполнения требований ПТБ, для безопасного проведения ремонта. Если в КТП установлен выключатель нагрузки или разъединитель с заземляющими ножами на стороне ВН, то в принципе заземляющие ножи на разъединителе установленного на опоре нужны только, если ремонтные работы производятся на кабеле или на вводе КТП и можно в принципе обойтись переносным заземлением при выполнении технических мероприятий, при подготовке рабочего места по наряду-допуску. Но мне кажется с стационарными заземляющими ножами будет лучше. В типовых семах  выносной разъединитель сейчас везде рисуют с заземляющими ножами.
« Останнє редагування: 03 Лютий 2014, 19:54:38 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие ножи на ПЛ-10 кВ
« Reply #4 : 04 Лютий 2014, 08:53:36 »
в каких случаях они применяются.
напр., для кільцевих роз"єднувачів.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземляющие ножи на ПЛ-10 кВ
« Reply #5 : 04 Лютий 2014, 19:34:47 »
ЗН перед КТП практически не встречал никогда (КТП с воздушными вводами и разъединителями на опоре перед КТП).
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю