Автор Тема: Защита двигателя вентилятора  (Прочитано 9527 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #30 : 21 Жовтень 2011, 11:47:50 »
andery, Если требуется защита от перегрузки, то от пускателя никуда не уйдешь... Пускатель можно установить в щите, а по месту установить какой-нибуть кнопочный пост, а может и просто выключатель покатит для управления пускателем. Правда при этом увеличится кол-во кабеля

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #31 : 21 Жовтень 2011, 12:02:02 »
Есть какие то более красивые, современные варианты для маломощных вентиляторов?

http://alterair.com.ua/catalog/ventiljacija/catalog/161-systemair-ree
От 1А и более (это на каждый вентилятор либо на группу вентиляторов). Имеют тепловую защиту.
А на вводе щитка вентиляции вместе с автоматическим выключателем поставить независимый расцепитель напряжения (для передачи команды на отключение автомату от прибора ППС либо от кнопочного поста). Например, такой:
http://electroalyans.com.ua/index.php?p=380
« Останнє редагування: 21 Жовтень 2011, 12:17:05 від *Андрей* »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #32 : 21 Жовтень 2011, 13:18:11 »
обычным выключателем, вроде ничего криминального нет. У меня в доме был предусмотрен вентилятор на кухне, управлялся выключателем освещения (кстати выключатель был двухкнопочный: одна на лампочку, вторая для вентилятора)

В принципе, ничего криминального нет, кроме отсутствия тепловой защиты двигателя (которая не обязательна), которую можно поставить и в щитке.
Хотелось бы просто найти оптимально правильное решение.
Пускатель можно установить в щите, а по месту установить какой-нибуть кнопочный пост, а может и просто выключатель покатит для управления пускателем.

Такой вариант предусматривает, что на каждый вентилятор надо тянуть отдельную линию.
А хотелось бы шлейфом запитать 3-5 вентиляторов (насосов).
http://alterair.com.ua/catalog/ventiljacija/catalog/161-systemair-ree
От 1А и более (это на каждый вентилятор либо на группу вентиляторов). Имеют тепловую защиту.

Цена немного кусается да и регулировка скоростей не нужна.
Нужно просто "вкл" и "выкл".
В общем было бы чудесно, если бы перед каждым вентилятором можно бы было поставить красивый маленький пускатель с кнопочкой, клавишей для вкл и выкл. 
Странно что производители не предлагают такого.
Или есть такое?
на вводе щитка вентиляции вместе с автоматическим выключателем поставить независимый расцепитель напряжения

Ну это само собой.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #33 : 21 Жовтень 2011, 14:48:13 »
вентиляторы в кухне кафе (0.14кВт - 0.08кВт)
В общем было бы чудесно, если бы перед каждым вентилятором можно бы было поставить красивый маленький пускатель с кнопочкой, клавишей для вкл и выкл.
Нет смысла в пускателях на такие мощности, обычный выключатель куда предпочтительней.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #34 : 21 Жовтень 2011, 15:15:14 »
Как вариант, но подозреваю не лучший, http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/detail.php?ID=8450
или кулачковый переключатель типа Apator http://rokiwest.com.ua/index.php?route=product/product&path=35&product_id=19
или SEZ от Харьковэлектрокомплекта
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #35 : 10 Січень 2012, 19:02:44 »
В принципе, ничего криминального нет, кроме отсутствия тепловой защиты двигателя
andery,  в однофазных и маломощных вентиляторах, предназначенных для бытового использования, обычно в обмотку двигателя вставляется защита от перегруза (чаще всего термосопротивление и об этом пишется в описании оборудования), так что защита от перегруза дополнительная в данном случае не нужна совсем   ::)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #36 : 10 Січень 2012, 23:29:47 »
обычно в обмотку двигателя вставляется защита от перегруза (чаще всего термосопротивление и об этом пишется в описании оборудования)
В этом случае прибор управления и защиты , к которому присоединяется термосопротивление , по цене может превысить стоимость самого вентилятора .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #37 : 11 Січень 2012, 09:40:55 »
В этом случае прибор управления и защиты , к которому присоединяется термосопротивление , по цене может превысить стоимость самого вентилятора .
Roman3R, я так полагаю, devchonka не совсем четко выразилась и имела в виду встроенную термозащиту в виде теплового реле с биметаллическим элементом, размыкающим цепь питания двигателя и возвращающимся в исходное состояние после остывания. Обычная практика для всяких мелких вентиляторов, бытовых насосов и т.п.
я знаю не все, а только половину

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #38 : 11 Січень 2012, 17:34:11 »
Electrician:thumbsup: именно  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #39 : 17 Січень 2012, 12:54:23 »
В двигателях обычно устанавливаются термисторы типа PTC, замыкается при достижении определенной температуры, обычно ставиться пара
первый на температуру около 100 градусов - для сигнализации
второй на температуру около 120-140 градусов - для отключения
Для индикации и отключения в системах автоматизации используют РТС реле
например типа - Systemair U-EK230E (http://www.ziehl-abegg.de)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: