Yurik, управление будет по месту и дистанционно с помощью кнопок, тепловой расцепитель автомата подходит по номиналу, меня интересует, возможен ли в принципе такой вариант?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #16 : 20 Травень 2010, 12:50:33 »
Цитата: Electric
управление будет по месту и дистанционно с помощью кнопок
, ну тогда все равно нужен пускатель. Я бы все же поставил автомат+контактор+тепловое.

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #17 : 20 Травень 2010, 13:15:52 »
Цитата: Yurik
, ну тогда все равно нужен пускатель. Я бы все же поставил автомат+контактор+тепловое.

использование контакторов + тепловое реле (а для реверса два контактора) это уже прошлый век.
есть более компактные устройства
http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do?UID=205529&parentUID=204554#
обьединающие в себе 2. 3 или 4 фукнции управления и защиты двигателей в корпусе шириной 22,5 или 45 мм
http://www.sea.com.ua/news/view350.html

если нужно могу выслать каталог в бумажном виде (бесплатно по Украине)

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #18 : 20 Травень 2010, 13:30:08 »
DLINN, вопрос в другом, какова цена вопроса. Если заказчик готов платить только за ИЕК, то ему высокие технологии не нужны. Ведь есть системы умного дома, где не нужны выключатели для освещения. Но почему-то на выключатели никто не говорит, что это прошлый век и многие ими пользуются. Для двигателей есть много разных устройств управления от разных производителей, но в данном случае я так подозреваю, нужен недорогой вариант.
А какова глубина ваших девайсов? Они влезут в модульный щиток? И если не секрет цена такого устройства по сравнению с контактор+тепловое реле (импортного производства)?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #19 : 20 Травень 2010, 13:33:59 »
Yurik, +1  :)
по-мне, помимо прочего, чем проще устройство (и можно его разобрать, починить и т.д.), тем лучше, иначе служба эксплуатации сядет на ж...  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #20 : 20 Травень 2010, 13:38:27 »
Цитата: Electric
меня интересует, возможен ли в принципе такой вариант?
В принципе возможен если это автомат защиты двигателя. Если вентилятор Вам очень дорог, может как память :) то есть более комплексная, а не иакая однобокая защита. К примеру это прдукты Релсиса, Новатек-электро, Овен, Интеллект-Прибор и тд. Электроника это не нынешний век, а для случаев частой коммутации, тем более тому Феникс-контакту еще RTS-Украина конкурировать (точнее с Данией)
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 462
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #21 : 20 Травень 2010, 13:44:13 »
Пока умничал аж двое успели сказать. Для бюджетного варианта покатят АСКОвские ВА-2005 только если движок однофазный то фазу надо через все три полюса прогнать, а ноль мимо кассы
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #22 : 20 Травень 2010, 14:08:54 »
Цитата: Yurik
какова глубина ваших девайсов? Они влезут в модульный щиток? И если не секрет цена такого устройства по сравнению с контактор+тепловое реле (импортного производства)?

девайс 2297060, ELR W3-230AC/500AC- 9I , Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор "4 в 1", со входом 230 В перемен. тока, выходной ток 9 А, настраиваемая схема контроля перегрузки
Полное описание по ссылке
http://eshop.phoenixcontact.com/phoenix/assets.do?action=basisdaten&artnr=2297060

Ширина     22,5 мм
Высота    114,5 мм
Глубина    99 мм
стоит он в Украине со склада СЭА Электроникс
стоит 997.54 грн без НДС (для поставки 1 шт)
Цена прайсовая. Если нужно купить, будет дешевле - пишите в личку.
(по моему по правилам форума вообще нельзя выкладывать цены, за это меня могут забанить)

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #23 : 20 Травень 2010, 14:40:09 »
DLINN, цену можно было бы убрать, а просто написать, что цена выше или ниже. Как мне кажется вы сравнивали цены с конкурентами.
И еще не много не понял:
Цитата: DLINN
Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор "4 в 1", со входом 230 В перемен. тока
Если трехфазный, то тогда 380В, или имеется ввиду сигнал управления?
Цитата: DLINN
Глубина    99 мм
получается в стандартный щит с дин рейкой он не залезит, только если снимать переднюю панель

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #24 : 20 Травень 2010, 14:45:14 »
Цитата: Yurik
Если трехфазный, то тогда 380В, или имеется ввиду сигнал управления?
Имеется ввиду сигнал управления 230 В

Высота над ДИН рейкой 114.5 мм,

Цены с конкурентами не сравнивал - потому что сравнивать нечего - аналогов у конкурентов нет


Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #25 : 20 Травень 2010, 14:49:29 »
Но ведь вы предлагаете замену стандартного набора контактор+тепловое реле, значит по идеи должны сравнивать дешевле ваш вариант или нет. Потому, что просто предложить вариант и не сказать, что это дешевле или немного дороже нельзя.
Чего-то правды мы от темы отклонились. Electric, на чем решили остановиться?

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #26 : 20 Травень 2010, 14:52:45 »
Цитата: Yurik
Electric, на чем решили остановиться?
Yurik, еще не знаю, нужно спросить у руководства
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline DLINN

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • ООО СЭА Электроникс
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #27 : 20 Травень 2010, 15:34:14 »
Цитата: Yurik
Но ведь вы предлагаете замену стандартного набора контактор+тепловое реле, значит по идеи должны сравнивать дешевле ваш вариант или нет. Потому, что просто предложить вариант и не сказать, что это дешевле или немного дороже нельзя.

МОЖНО ПОДОБРАТЬ НЕ РЕВЕРСИВНОЕ УСТРОЙСТВО А ТОЛЬКО ПУСК+СТОП+ЗАЩИТА.
А ПО ВОПРОСУ СРАВНЕНИЯ ДЕШЕВЛЕ ИЛИ ДОРОЖЕ - ПРОСТО ПОСЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ КОНТАКТОРА И ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ + ПОСЧИТАЙТЕ СКОЛЬКО ЭТИ ДВА УСТРОЙСТВА ЗАНИМАЮТ МЕСТА НА ДИН РЕЙКЕ

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #28 : 21 Жовтень 2011, 11:30:10 »
Попался в руки старый проект 2001 года.
Все вентиляторы в кухне кафе (0.14кВт - 0.08кВт) включаются пускателем кнопочным
ПНВС 10
http://www.irbis-3.ru/irbis3/main.aspx?s=descr&id=387&cid=14
который расположен возле каждого вентилятора.
Такими же пускателями включаются насосы в котельной.
Этот пускатель защищает от перегрузки мотора вентилятора?
Есть какие то более красивые, современные варианты для маломощных вентиляторов?
Что вы ставите перед вентилятором (например в кухне, местные вытяжки), перед вентиляторами которые работают постоянно?
Чем включаете вентилятор?
Заранее благодарен.
 

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Защита двигателя вентилятора
« Reply #29 : 21 Жовтень 2011, 11:36:03 »
Что вы ставите перед вентилятором (например в кухне, местные вытяжки), перед вентиляторами которые работают постоянно?
Чем включаете вентилятор?
обычным выключателем, вроде ничего криминального нет. У меня в доме был предусмотрен вентилятор на кухне, управлялся выключателем освещения (кстати выключатель был двухкнопочный: одна на лампочку, вторая для вентилятора)

 