Ситуация такая бюджетный объект сделали рабочий проект была исполнительная схема подстанции со всеми номиналами аппаратов защиты (делалась не нами). Сдали в сети на согласование и получилось следующее оказалось по факту  в РУ-0,4 аппараты защиты АРС-630..! =-0 Есть два здания внутрянка готова расчетные токи 800 и 1200А категория энергоснабжения 2. Подстанция на гарантии менять там что-то не дают категорически и стоит это огромных денег. Сети ждут решения сдача объекта через месяц. Подскажите может кто сталкивался!!!
Есть решение  нагрузку делить и сажать на 2 АРСа т.е. 800/2=400А сажаем на каждый АРС и по 2 185 кабеля выводим до ГРЩ зданий всего 4 но на 2 АРСах. Насколько это правильно??? :wall:

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как насчет сделать не одно ГРЩ а несколько.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
внутрянка уже готова в этом тоже проблема все куплено и уже стоит... :'(

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правильно ли я понимаю схему?

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Именно так

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такого подключения не встречал.
Интуиция подсказывает что могут гореть предохранители при бросках тока или перекосе токов в кабелях.
По нормах не знаю можно ли.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да я об этом тоже думал смотрю нормативы

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрел нормы нигде подобного не нашел  hmmmm Предложу как вариант так же разделить но кабели взять с завышением чтобы если первый предохранитель накроется а второй не сработает на перегрузку сразу то по крайней мере пока он сработает кабель не накроется hmmmm

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 946
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Логика подсказывает что нужно сделать так. Но не уверен, нет ли подводных камней hmmmm

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как вариант hmmmm Единственное кабель пойдет и так спаренный заведу ли я их все на АРСы hmmmm

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Логика подсказывает что нужно сделать так. Но не уверен, нет ли подводных камней hmmmm

Да, как раз и есть подводный камень что на каждый предохранитель будет поступать суммарный ток обоих кабелей.


Думаю что все же при такой схеме как выложил  boss, нужно на ВРУ после общей щины ( после разделения токов)  установить автоматы защиты на каждый кабель, что бы ограничить нагрузку на питающие кабеля, при срабатывании одного автомата должен сработать и второй.


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Именно так
так подключать ни в коем случае нельзя. Если уж нет возможности разделить ВРУ, и есть необходимость в использовании паралелного подключения кабелей, то на ТП они тоже должны быть подключены на 1 предохранитель

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор я все понимаю такого сам никогда не делал но выкручиваться как-то нужно. Кстати в сетях сказали что это плохо но не сказали что нельзя...свпорил с заказчиком контора которая делала внутрянку прислала схему объекта где была сделана такая спарка :wall:

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Особых проблем для работы такой схемы в нормальном режиме не вижу.
Единственное, чего стоит опасаться - завышенного материального ущерба в аварийной ситуации, когда при выходе из строя (обрыве) одного из параллельных кабелей могут оказаться недопустимо перегружены остальные, а защитные аппараты ток перегрузки не почувствуют, что может привести к повреждению изоляции на всех включенных параллельно кабелях ввода.
В таком случае лучше использовать индивидуальный защитный аппарат на каждый кабель (например, для передачи  800 А - можно взять на 1 секции шин 4 коммутационных аппарата с током уставки 200 А и 4 кабеля с пропускной способностью каждого выше 200 А).  ;)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если возле ТП поставить распределительный шкаф в нем поместить автоматы защиты а с автоматов уже вывести на рубильники надежность повысим слабым местом будет кабель от шкафа до ТП hmmmm

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю