Когда используется схема КСО-393-03106 (выключатель нагрузки (ВН) и заземление кабеля)
используеться для входящих/отходящих линий ТП.
а когда КСО-393-20106 (выключатель нагрузки и заземление сборных шин)
не знаю...ни разу не применял
Куда лучше подключать трансформатор собственных нужд? До ВН (КСО-393-12066) или после ВН (КСО-393-21066)?
Ни туда ни сюда...а к ячейке КСО-393-04. Если речь конечно о ТСН а не о ТН.
Если же это тр-р типа ОЛСП, то к можно использовать схему 12066, если это вводная ячейка......или 21066, если это ячейка отходящей линии. Хотя на ТП обычно ящик собственных нужд запитывают от вводной ячейки РУ-0,4кВ.
Если есть, какой-нибудь каталог с рекомендациями по использованию камер КСО-393 ("такую то" схему рекомендуется применять в "таком то" случае) прошу поделиться, большое спасибо!
не слышал о таком