Добрый день!

Помогите разобраться с ячейками КСО-393 (каталог первичных соединений: http://us.ua/1272615/)

1. Когда используется схема КСО-393-03106 (выключатель нагрузки (ВН) и заземление кабеля), а когда КСО-393-20106 (выключатель нагрузки и заземление сборных шин)?

2. Куда лучше подключать трансформатор собственных нужд? До ВН (КСО-393-12066) или после ВН (КСО-393-21066)?

3. Если есть, какой-нибудь каталог с рекомендациями по использованию камер КСО-393 ("такую то" схему рекомендуется применять в "таком то" случае) прошу поделиться, большое спасибо!



Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схемы первичных соединений КСО-393
« Reply #1 : 12 Листопад 2013, 15:32:01 »
Когда используется схема КСО-393-03106 (выключатель нагрузки (ВН) и заземление кабеля)
используеться для входящих/отходящих линий ТП.
а когда КСО-393-20106 (выключатель нагрузки и заземление сборных шин)
не знаю...ни разу не применял


Куда лучше подключать трансформатор собственных нужд? До ВН (КСО-393-12066) или после ВН (КСО-393-21066)?
Ни туда ни сюда...а к ячейке КСО-393-04. Если речь конечно о ТСН а не о ТН.
Если же это тр-р типа ОЛСП, то к можно использовать схему 12066, если это вводная ячейка......или 21066, если это ячейка отходящей линии. Хотя на ТП обычно ящик собственных нужд запитывают от вводной ячейки РУ-0,4кВ.

Если есть, какой-нибудь каталог с рекомендациями по использованию камер КСО-393 ("такую то" схему рекомендуется применять в "таком то" случае) прошу поделиться, большое спасибо!
не слышал о таком
« Останнє редагування: 12 Листопад 2013, 15:40:21 від boss »

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схемы первичных соединений КСО-393
« Reply #2 : 12 Листопад 2013, 15:50:02 »
Если же это тр-р типа ОЛСП, то к можно использовать схему 12066, если это вводная ячейка......или 21066, если это ячейка отходящей линии.
Спасибо, точно мой случай. В ТУ прописали установку ОЛСП.


Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схемы первичных соединений КСО-393
« Reply #3 : 14 Листопад 2013, 13:06:41 »
Помогите рассчитать ток трансформатора тока на камере КСО-393 с вакумным выключателем BB-tell на вводе от трансформатора  2000 кВА

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схемы первичных соединений КСО-393
« Reply #4 : 14 Листопад 2013, 13:31:02 »
I=S/(КОРЕНЬ(3)*U)
U=10,5 кВ
S=2000 кВА - без учета перегруза транса

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схемы первичных соединений КСО-393
« Reply #5 : 14 Листопад 2013, 13:36:38 »
Если же это тр-р типа ОЛСП, то к можно использовать схему 12066, если это вводная ячейка......или 21066, если это ячейка отходящей линии.
Спасибо, точно мой случай. В ТУ прописали установку ОЛСП.
Хм, ОЛСП в ТП????
НАХУА?
ОЛСП - это маленький ТСН-чик, на 1,6 кВА, применяемый, как правило на РП-10 кВ, в которых либо 1 силовой тр-р. либо вообще без таковых, либо в ячейках ЯКНО, стоящих где-нибудь в лесу и пр.
короче когда нет нормального источника собственных нужд.
А ОЛСП в ТП? не понимаю hmmmm
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схемы первичных соединений КСО-393
« Reply #6 : 14 Листопад 2013, 15:55:33 »
НАХУА?

Я понимаю это так:
В основу устройства вакуумных выключателей серии ВВ/TEL заложен принцип использования пофазных электромагнитных приводов с «магнитной защелкой». Во включенном состоянии выключателя контакты главной цепи удерживаются в замкнутом состоянии за счет созданного магнитного поля во время процесса включения выключателя. Для создания магнитного поля необходим источник энергии. Вот и применяют ОЛСП, чтобы не тягать с собой блок автономного включения и не зависеть от другого источника (если к примеру РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ на балансе разных организаций).

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схемы первичных соединений КСО-393
« Reply #7 : 14 Листопад 2013, 16:03:43 »
В основу устройства вакуумных выключателей серии ВВ/TEL
Ну вообще то изначально в тех схемах, по которым были вопросы, намеков на вакуумник вообще нет. Только ВН

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схемы первичных соединений КСО-393
« Reply #8 : 14 Листопад 2013, 16:45:09 »
DemonZ, Это понятно. ВВ/Tel без опертока не включишь. Проходили. Потому и ШОТы во всех РП сейчас закладываются.
Речь о другом, при наличии живых силовых трансформаторов, закладывать ОЛСП - мягко говоря непонятно зачем. Разве что там мутки в плане балансовой принадлежности и учета - но это тоже все легко решается без ОЛСП.
Непонятно hmmmm
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схемы первичных соединений КСО-393
« Reply #9 : 15 Листопад 2013, 08:30:23 »
Ну вообще то изначально в тех схемах, по которым были вопросы, намеков на вакуумник вообще нет. Только ВН

Да. Надо было привести схему. Вот она: http://us.ua/1275444/
Требования ТУ: 4 линейных с ВН, 2 трансформаторных с ВВ, в 2х линейных установить ОЛСП, ШМР.
 

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Схемы первичных соединений КСО-393
« Reply #10 : 15 Листопад 2013, 09:17:54 »
То есть ОБЛ хочет оперток иметь с ОЛСП? Ну не вопрос.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю