Автор Тема: ДЭС с АВР для частного дома  (Прочитано 4802 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДЭС с АВР для частного дома
« : 28 Жовтень 2013, 09:26:51 »
Всем здравствуйте. Нужно сделать проект подключения жилого дома через ДЭС. Есть два варианта ДЭС комплектно с АВР и второй - АВР установить в ЭЩ дома. Какие за и против по этим двум вариантам.
У меня получается следующее: АВР с ДЭС - питающий кабель 1, заходит в ДЭС и выходит на дом;
вся автоматика поставляется комплектно с ДЭС. Какие минусы?

АВР в ЭЩ дома - два питающих кабеля, плюс необходимость самим собирать АВР.

Чисто интуитивно чувствую что нужно делать второй вариант, но доказать технически не могу... (кроме того, что если что-то случиться с АВР-ом на ДЭС дом останентся без подключения)
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС с АВР для частного дома
« Reply #1 : 28 Жовтень 2013, 10:43:31 »
АВР в ЭЩ дома - два питающих кабеля, плюс необходимость самим собирать АВР.
Ручки болят? :D
Чисто интуитивно чувствую что нужно делать второй вариант, но доказать технически не могу... (кроме того, что если что-то случиться с АВР-ом на ДЭС дом останентся без подключения)
И это вы считаете мало?

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС с АВР для частного дома
« Reply #2 : 28 Жовтень 2013, 10:53:23 »
Дело хозяйское это.

Я бы щит в доме не ставил бы, т.к. зачем там лишнее электрооборудование. Электро-магнитное поле, теоретический шум, эргономика пространства и т.д. Если условия нормальные рядом с ДЭС, то я ставил бы этот щит там.

Комплектный АВР ДЭС - опять же по желанию. Случай индивидуальный. Цены, гарантии и проч.

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС с АВР для частного дома
« Reply #3 : 28 Жовтень 2013, 11:34:30 »
Созванились с поставщиком: АВР поставляется комплектно, но в виде отдельного щита, т.е. вешать его можно где угодно в ЭЩ или на стене дома или же на кожухе генератора. Вопрос о потере элетропитания снялся... Остается вопрос, где правильнее повесить щит в доме или на улице. Кто-нибудь слышал насколько громко работает АВР (АВР на автоматах с мотор-приводами)?
И еще вопрос а громко работает дизель в шумопоглащающем кожухе? (слышала только как тарахтят маленькие дизели на улице возле кафешек:))
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС с АВР для частного дома
« Reply #4 : 28 Жовтень 2013, 11:51:27 »
Да, громко. Ещё есть низкочастотные вибрации.

АВР с мотор приводами как работает не слышал. Но предполагаю, что работает средне-умеренно, т.е. не громко и не тихо.

В жилых помещениях переключение в тихой комнате у неподготовленного слушателя может вызывать различную эмоциональную реакцию.

Резюме: щит ставить вне жилых помещений.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС с АВР для частного дома
« Reply #5 : 30 Жовтень 2013, 02:03:27 »
у Вас есть щитовая ну и ставьте там  :-[

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС с АВР для частного дома
« Reply #6 : 30 Жовтень 2013, 09:19:01 »
Решили ставить на улице рядом с ДЭС...

Еще вопрос, кто-нибудь знает по Украинским нормам обязательно ли согласовывать проект электроснабжения от ДЭС с облэнерго?
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС с АВР для частного дома
« Reply #7 : 30 Жовтень 2013, 09:24:39 »
обязательно ли согласовывать проект электроснабжения от ДЭС с облэнерго?
Дозвіл на встановлення ДЕС має бути написано в ТУ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС с АВР для частного дома
« Reply #8 : 30 Жовтень 2013, 09:34:11 »
обязательно ли согласовывать проект электроснабжения от ДЭС с облэнерго?
Дозвіл на встановлення ДЕС має бути написано в ТУ .

Если нет в ТУ ничего про дизель? Нужно будет проходить экспертизу и согласование?
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline kurdagan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 55
  • Здесь может быть ваша реклама!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС с АВР для частного дома
« Reply #9 : 30 Жовтень 2013, 09:45:51 »
Для частного дома после счетчика и питающего автомата можно творить всяческие чудеса по согласованию с заказчиком.

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС с АВР для частного дома
« Reply #10 : 30 Жовтень 2013, 10:38:45 »
АВР с мотор приводами как работает не слышал. Но предполагаю, что работает средне-умеренно, т.е. не громко и не тихо.
Сами мотор-приводы работают практически беззвучно. Громко щелкать будут сами автоматы, особенно, если они литые.
А зачем вообще согласовывать ДЭС? Вы же не включаетесь в общую сеть. У нас все ставят без согласований (Никто же не узнает об этом, а если и узнает, то и фиг с ними...).

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС с АВР для частного дома
« Reply #11 : 30 Жовтень 2013, 16:24:35 »
kari99

1. У вас ввод приходит на счетчик по любому. Вопрос , зачем увеличивать длину вводного кабеля в два раза. От счетчика до ДЭС а потом обратно до ВРУ.
2. В принципе после счетчика, никто вас в РЭС проверять не будет. Но особое внимание повторному заземлению.
3. Поставите свое ВРУ а рядом щит АВР. Так хоть, если что то можно оперативно лавировать в аварийной ситуации.

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС с АВР для частного дома
« Reply #12 : 30 Жовтень 2013, 16:48:22 »
kari99

1. У вас ввод приходит на счетчик по любому. Вопрос , зачем увеличивать длину вводного кабеля в два раза. От счетчика до ДЭС а потом обратно до ВРУ.
2. В принципе после счетчика, никто вас в РЭС проверять не будет. Но особое внимание повторному заземлению.
3. Поставите свое ВРУ а рядом щит АВР. Так хоть, если что то можно оперативно лавировать в аварийной ситуации.

1. Желание руководства (поменьше оборудования в доме)
2. Сделали повторное заземление на 4Ом
3. Будет рядом с дизелем на стене забора висеть (стоять) АВР. На него буду приходить 2 кабеля с дизеля и питающий энергоснабжающей организации, от него кабель в дом на щит ГРЩ.
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline bondyj

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 27
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 101
  • Country: ua
  • На лицо ужасный, добрый изнутри...
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС с АВР для частного дома
« Reply #13 : 30 Жовтень 2013, 23:24:36 »
обязательно ли согласовывать проект электроснабжения от ДЭС с облэнерго?
Дозвіл на встановлення ДЕС має бути написано в ТУ .

Если нет в ТУ ничего про дизель? Нужно будет проходить экспертизу и согласование?
На мій погляд - так. Погодження мусить бути в РЕМ і обов'язково треба буде обгрунтувати, що генерована напруга від дес не попаде в мережі РЕМ (в мене коли в проекті була ДЕС, правда не для приватного будинку, а для організації, то для погодження треба було обов'язково обгрунтувати, що АВР має і електричне і механічне взаємоблокування основного (від РЕМ) і резервного (від ДЕС) вводів і таким чином генерована напруга від дес не попаде в мережі РЕМ)...
Я учился понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Образованием, ей-богу, я никогда не мог блеснуть...

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ДЭС с АВР для частного дома
« Reply #14 : 31 Жовтень 2013, 09:17:54 »
обязательно ли согласовывать проект электроснабжения от ДЭС с облэнерго?
Дозвіл на встановлення ДЕС має бути написано в ТУ .

Если нет в ТУ ничего про дизель? Нужно будет проходить экспертизу и согласование?
На мій погляд - так. Погодження мусить бути в РЕМ і обов'язково треба буде обгрунтувати, що генерована напруга від дес не попаде в мережі РЕМ (в мене коли в проекті була ДЕС, правда не для приватного будинку, а для організації, то для погодження треба було обов'язково обгрунтувати, що АВР має і електричне і механічне взаємоблокування основного (від РЕМ) і резервного (від ДЕС) вводів і таким чином генерована напруга від дес не попаде в мережі РЕМ)...

Полностью с Вами согласна, тоже об это говорили, но ведь дом частный, а следовательно согласованию и экспертизе не подлежит.

ПТЭЭП 2012
 7.3.6. Перед вводом в эксплуатацию автономной электростанции потребитель должен разработать и согласовать с электропередающей организацией инструкцию о порядке включения в работу автономной электростанции и положение о взаимоотношениях с электропередающей организацией в части оперативно- диспетчерского управления.

Инструкция о порядке ввода в работу автономной электростанции обязательно должна включать:

- список лиц потребителя, имеющих право на оперативные переговоры с оперативным персоналом электропередающей организации и оперативные переключения;

- приказ о назначении лица, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию автономной электростанции;

- номера телефонов диспетчерской связи электропередающей организации;

- согласованную электропередающей организацией электрическую схему присоединения автономной электростанции к сети электропередающей организации.

Это означает, что можно приложить только схему?
« Останнє редагування: 31 Жовтень 2013, 09:24:38 від kari99 »
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

 