1. Принцип работы АГП в общих чертах заключается в поддержании постоянного падения напряжения на обмотке возбуждения за счет зажигания дуги и разбиения этой дуги на множество элементарных дуг. Про конструкцию АГП можно прочитать в Брон О.Б. Автоматы гашения поля. Библиотека автоматики.
2. "...Это 2 контактора.."
нет. Это один коммутационный аппарат с развитой дугогасительной решеткой.
3. "... какое сопротивление надо ставить.."
Обычно шунтирующе сопротивление (резистор самосинхронизации) не превышает 5 сопротивлений обмотки возбуждения. Берется 5Rf.
4. "Или же это специальный автомат, с дугогасящей камерой???"
Следует различать "Автомат гашения поля" (АГП) и "устройство гашения поля" (УГП). Первое - это специальные коммутационные аппараты разработки и производства ОАО "Электросила" (ОАО "Силовые машины"), второе - устройство, предназначенное для быстрого гашения магнитного поля синхронной машины. Кроме АГП применяются: УГП с быстродействующим выключателем и гашением поля на резисторе самосинхронизации, УГП с варисторами, Тиристорное УГП.
5. "Это 2 контактора, один из которых замыкает обмотку якоря синхронного генератора, а второй срабатывает при размыкании первого, и замыкает обмотку на сопротивление??? "
Первый контактор - собственно сам АГП, второй контактор - контактор самосинхронизации, действительно подключающий обмотку к резистору. Параллельно этому контактору еще тиристорный разрядник ставят. Согласно ГОСТ на эл. машины недопускаются схемы и режимы, в которых обмотка возбуждения незашунтирована или на возбудитель, или на резистор.
6. Тип устройства гашения поля выбирается исходя из мощности генератора, требуемого времени гашения и финансовых возможностей заказчика.