Автор Тема: Распайка разъемов порта RS-485 счетчиков LZQJ-XC и ACE-6000  (Прочитано 5679 раз)

0 Користувачів і 3 Гостей дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Приветствую ,коллеги.
Возникла потребность разобраться в распайке порта RS-485.
В чем суть вопроса: в  инструкции по эксплуатации счетчика LZQJ-XC распределение контактов в этои порту выполнено по трехпроводной схеме:  A+; A- и земля.
А в счетчике ACE-6000 по четырехпроводной схеме: RX+; RX-; TX+; TX-, а контакт "земля" вообще не используется.
Умом я понимаю, что телефонный кабель ,которым эти счетчики обвязываются в АСКУЭ один и тот же, стало быть и распайка должна быть одинаковая.
Однако поскольку я в электронике не то, чтобы полный ноль, но последний раз сталкивался еще в институте, то прошу помощи, разъясните как для чайника в чем тут дело.
Выдержки из руководств по эксплуатации прилагаю.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На АСЕ делаешь вот так. На нумерацию контактов не обращай внимания, рисунок взят из описания другого прибора.
« Останнє редагування: 29 Серпень 2013, 18:30:19 від boss »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss, Интересно что штатный UTPабель для счетчика ACE 4-проводный. Я его в руках держал  :)))
А за схемку - мерси!
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
штатный UTPабель для счетчика ACE 4-проводный
Счетчики АСЕ, как и модем АСЕ SPARKLET заточены под работу в дуплексном режиме (4 проводника). Обычно при монтаже (если счетчиков много) используют UTP кабель для компьютерных сетей (8 проводников).

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Счетчики АСЕ, как и модем АСЕ SPARKLET заточены под работу в дуплексном режиме (4 проводника). Обычно при монтаже (если счетчиков много) используют UTP кабель для компьютерных сетей (8 проводников).
Хм, а LZQJ-XC? hmmmm hmmmm
И что такое "Дуплексный режим" - где можно почитать?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
...Вот общее понятие
Мерси, про дуплекс вроде въехал.
Теперь бы понять как это реализуется в трехпроводной схеме. hmmmm
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
...Вот общее понятие
Мерси, про дуплекс вроде въехал.
Теперь бы понять как это реализуется в трехпроводной схеме. hmmmm
Точнее в двух проводной схеме.
А+ и А- вам нужны.
"Земля" только для отведения разного рода наводок.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть я в принципе могу соединить 6-проводный разъем RJ12 с 8 -проводным разъемом RJ45 используя 3-жильный кабель в котором будет +, -, и земля?
И для этого мне нужно использовать схему из ответа №1. Правильно?
Блин, такими темпами я скоро из электрика в СКС-чика превращусь  Study
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Первый вариант Вас должен удовлетворить полностью.
Блин, такими темпами я скоро из электрика в СКС-чика превращусь  Study
Ученью свет, а не ученью , чуть свет и на работу :)
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть я в принципе могу соединить 6-проводный разъем RJ12 с 8 -проводным разъемом RJ45 используя 3-жильный кабель в котором будет +, -, и земля?
И для этого мне нужно использовать схему из ответа №1. Правильно?
Блин, такими темпами я скоро из электрика в СКС-чика превращусь  Study
а там и за АСУ приняться можно )))

для RS-485 есть спецкабель МКЭКШВнг 2х2х1,0 там 4 жилы и экран (есть вариант, что экран для каждой пары и общий).  я счетчики и REFы им обвязывал. каждому по паре.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а там и за АСУ приняться можно )))
Вариант неплохой ;)
для RS-485 есть спецкабель МКЭКШВнг 2х2х1,0 там 4 жилы и экран (есть вариант, что экран для каждой пары и общий).  я счетчики и REFы им обвязывал. каждому по паре.
А насколько этот кабель дороже стандартного UTP-Cat5E? и насколько необходимо применение именно его. Чем он лучше?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Zu2

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 73
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а там и за АСУ приняться можно )))

Вариант неплохой ;)
для RS-485 есть спецкабель МКЭКШВнг 2х2х1,0 там 4 жилы и экран (есть вариант, что экран для каждой пары и общий).  я счетчики и REFы им обвязывал. каждому по паре.

А насколько этот кабель дороже стандартного UTP-Cat5E? и насколько необходимо применение именно его. Чем он лучше?


дороже значительно в районе 30 грн за метр.
для порта RS-485 нежелательны наводки и т.д. даже экранированная витая пара не всегда справляется с ними.
поэтому мы везде стараемся ставить его.
еще есть пункт ПУЭ про сечения кабеля для межшкафного соединения 1,0 мм кв.

обсудить пытался тут: http://eom.com.ua/index.php?topic=12480.msg91058#msg91058

хотя в Киевэнерго и на витой паре РПшки работают. но это до того момента, как кто-то не докопается до истины. я себя обезопасил в проект закладываю МКЭКШВнг.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
для порта RS-485 нежелательны наводки и т.д. даже экранированная витая пара не всегда справляется с ними.
Реально проверенная работа на экранированном UTP 450 метров.
Та что пока  нареканий  не было :) :)
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline pm_lan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Реально проверенная работа на экранированном UTP 450 метров.
Та что пока  нареканий  не было :) :)
И дальше будет работать, вопрос в скорости...

 