Панель ЩО90-1313 позиционируется как секционная и приветствуется киевэнерго в своих ТП. Разве можно разъединимтелем секционировать?!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, почему нет? Киевэнерго имеет большой опыт эксплуатации... такие или однотипные схемы эксплуатируются уже достаточно давно

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, почему нет? Киевэнерго имеет большой опыт эксплуатации... такие или однотипные схемы эксплуатируются уже достаточно давно

Нет по определению разъединителя - он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой.

Получается как: пропадает один ввод, приезжает бригада, вырубает вводной автомат работающей секции, замыкает разъединитель, врубает этот автомат. Так?

Если применить ЩО90-1302 (разъединитель + секц АВ) - приехала бригада, включила секционный АВ - обе секции под напряжением.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, можно и так, но как расссказал мне мастер ТП/РП  одного района - автомат либо поломаеться либо стырят. А есть не одиночные случаи когда и вводные тырят, не успели сдать ТП или поставить на охранную сигнализацию - на второй день уже нет....видать кто-то из своих промышляет.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По-моему, этот мастер знает, о чем говорит ) Шутка.

А если кто-то из молодых или по пьяни попробует включить разъединитель при работающей секции? Пусть уже лучше стырят.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой
по определению разъединителя - он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой.
Звідки такі дані ? Це мережі 0,4 кВ а не 6-10 кВ . Вимикачами навантаження в мережах 0,4 кВ можна комутувати номінальні струми .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет по определению разъединителя - он не предназначен для коммутации цепей под нагрузкой.
а зачем комутировать под нагрузкой? одна секция отключена, приезжает бригада отключает вводной автомат и отходящие линии, включает разъеденитель и после этого включает отходящие линии. Кстати на отходящих линиях стоят рубильники...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне в свое время начальник одного района Киевэнерго потребовал заменить панель с автоматом на панель с разъединителем мотивируя именно тем, что его снимут.
Поэтому все нормально. Рабочая схема.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Звідки такі дані ? Це мережі 0,4 кВ а не 6-10 кВ . Вимикачами навантаження в мережах 0,4 кВ можна комутувати номінальні струми .


Выключателем нагрузки - можно коммутировать. Разъединителем - нет. В данном случае установлен именно разъединитель.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а зачем комутировать под нагрузкой? одна секция отключена, приезжает бригада отключает вводной автомат и отходящие линии, включает разъеденитель и после этого включает отходящие линии. Кстати на отходящих линиях стоят рубильники...

Чтобы рабочую секцию оставить под нагрузкой и не доставлять неудобства/убытки потребителям этой секции, я думаю.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выключателем нагрузки - можно коммутировать
не можно, а допускается :)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чтобы рабочую секцию оставить под нагрузкой и не доставлять неудобства/убытки потребителям этой секции, я думаю.
Lancer, так она и останется под нагрузкой, без нагрузки будет подключаться только неработающая секция. В принципе, эта схема используется не один десяток лет, а секционник не каждый день включают...

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну это если восстановление пропавшего ввода занимает немного времени, то, наверно, можно не переводить питание обесточеной секции на второй (оставшийся в работе) ввод. А если поломка серьезная?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если поломка серьезная?
Lancer, а какая разница? включили на время ремонта, выключили после ремонта. И не обязательно оперировать секционником в РУ-0,4, он включается только при ремонте (замене) трансформатора, если авария на стороне ВВ, то переключают секционник в РУ-10(6)кВ, правда здесь нужны оперативные права

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так в том то и дело, что в этой панели ЩО (1313) нет секционного выключателя - только разъединитель. И чтобы включить разъединитель, нужно сначала обесточить работающую секцию.

 