Автор Тема: ЩО90-1313 для секционирования? Объясните  (Прочитано 2420 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И чтобы включить разъединитель, нужно сначала обесточить работающую секцию.
Lancer, зачем? Отключите вводной автомат и потребителей от неработающей секции и включайте секционный разъеденитель

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
и все равно получается, чо мы коммутируем цепи под нагрузкой. Если обесточить и рабочую секцию - тогда, можно. А если не обесточить рабочую секцию - будет дуга между контактами разъединителя.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если не обесточить рабочую секцию - будет дуга между контактами разъединителя.
Lancer, почему? откуда появится дуга? неработающая секция обесточена и к ней не подключены потребители. Дуга будет когда будут подключаться отходящие КЛ

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, никто не спорит, что с автоматом лучше. Но лучше на бумаге. В жизни возникает масса "нюансов".
В Киевэнерго был прецедент, когда в работающем ТП-10/0,4 кВ свинтили Вводные автоматы (!!!) и поставили на их место куски шин.
А потребители практически ничего не заметили. Вот после этого РЭСы и стали отказываться от секционных автоматов.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 