Автор Тема: Завершен проект по установке ЦСАО BS-Electro для Вагоноремонтного депо, г. Адлер.  (Прочитано 5176 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline katya_m

  • Белый свет
  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 55
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • www.belysvet.ru
    • Awards
В мае 2011 года в компанию «Белый свет» обратилась проектная организация с просьбой проконсультировать их по продукту ЦСАО BS-Electro для Вагоноремонтного депо на Северо-Кавказской железной дороге, г. Адлер.
Компания «Белый свет» приняла участие на каждом из этапов проекта.
Наибольшим по продолжительности оказался этап проектирования, т.к. до его завершения прошло несколько согласований и пересогласований проекта, где сотрудники компании «Белый свет 2000» регулярно оказывали консультирование проектной организации.
Централизованная система аварийного освещения BS-Electro была выбрана из-за конструктивных особенностей потолка (высота больше 10 метров). В потолок были вмонтированы автономные светильники другого производителя, которые не обеспечивали нормируемую освещенность в аварийном режиме. Кроме того, по техническому заданию система аварийного освещения должна была предусматривать возможность управления с распределительного щита, который устанавливается отдельно от ЦСАО.
Часть аварийного освещения предусматривалась в смотровых ямах — в которых температура воздуха может опускаться ниже 0оС, автономные светильники в таких условиях работают нестабильно и поэтому их применение было невозможно.
Специалисты нашей компании реализовали управление с распределительного щита за счет установки BS-RP-30 — обеспечивающего управление 30 группами аварийного освещения.
Таким образом, выбор ЦСАО BS-Electro был обусловлен оптимальным сочетанием экономических и технических требований заказчика.
Следует отметить, что в ходе реализации проекта возникла проблема, связанная с тем, что на объекте применили светильники, которые не работают на постоянном токе (ЛСП44-2*18-012 — «Ардатовский Светотехнический завод», STOCK — «Световые Технологии»).
Это вызвало необходимость в еще одном перепроектировании АО, что повлияло на сроки проведения шеф-монтажа и технического надзора за пусконаладочными работами.
В результате сотрудники нашей компании смогли выехать на объект только в марте 2013 года. С появления на объекте сотрудников «Белый свет» шеф-монтажные работы заняли всего 3 рабочих дня, после чего главный энергетик объекта заявил, что будет настаивать на применении нашего решения по проектированию и монтажу АО в остальных частях объекта. Высокая оценка качества нашей работы клиентами — является предметом нашей гордости!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю