Firetuf, чего-то не допоняла  , в чем фишка?
Милейшая rga, я как никогда восхищен Вами! Так с мужиками "разобраться"..., это, доложу,  что-то  :)

Firetuf, Виктор, ситуёвина - КЗ в магистрали и чего? Как аналогия: кольцо в адресой АПС, и где будем изоляторы ваять, неужели на каждый матюгальник?

Хотя..., rga, передайте идею ребятам своим, пусть прикинут с БПК - дарю  :D
Вот с Веллезом не знаю - кольцо...
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А у межах зони, що ними обслуговується – не вогнестійким?

Перед отпуском сдавал проект и сделал (всегда так делал) вот так:
http://zalil.ru/34412352
После отпуска увидел изменения в проекте: ШВВП заменили на огнестойкий! На мой вопрос "Зачем?", ответили "Замечания экспертизы". :D Вот так!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
чего-то не допоняла  :), в чем фишка?
- фишка? Да собственно не в чем. Эта схемка мне вспомнилась, когда прочитал фразу
тже маємо ситуацію, коли у ДБН  прямо вказано, що вимоги вогнестійкості кабельних ліній оповіщення розповсюджуються за межі зони (оповіщення), але опосередковано вказано на те, що на всій довжині кабельна лінія оповіщення має бути вогнестійкою.
и как пример, что люди нарисовали схему кабельных трасс, конктретно для случая "в межах зони" и здесь уже никак двояко не будешь трактовать. Или у нас в ДБН есть что-то похожее?
А на счет "кз" - все правильно sbal, но это решается термо-предохранителями, например применять БКП-Иста. Или если мы всю линию выполним огнестойким кабелем, это как-то спасет от "кз" на оповещателе? Может я, конечно, отстал, но огнестойких керамо-громкоговорителей я не встречал. Поправьте, если шо.  :-[
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
misterx, а коробки были огнестойкие?
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут давиче проводила исследование на предмет нормативной правомерности прокладки обычного кабеля для оповещения в зоне и огнестойкого вне зоны, в частности, для кольцевых шлейфов.
Результат грустный. ДБН-56 и ЕН 54-14, вроде как разрешают, но как правильно заметил Roman, опосредовано запрещают. Другие нормативы еще больше подливают масла в огонь.
Да и на мой взгляд, рисковать оповещением в целой зоне, да еще и в зоне пожара, как-то неправильно.

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а коробки были огнестойкие?

БКП-1МР (ИСТА-СИТАЛ)!
А как Вам такой способ крепление огнестойкого кабеля (а по проекту металлические скобы)?
http://zalil.ru/34412492
« Останнє редагування: 05 Квітень 2013, 09:28:26 від misterx »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Очень даже неправильный способ, если для оповещения. Если для б/а пожарки (это ж Ароновские датчики?), то ничего страшного, сработает и отвалится. Хотя неясно, зачем тогда огнестойкий кабель?  Если это - оповещение, то надо заставлять переделыватьв рамках авторского надзора, например.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как Вам такой способ крепление огнестойкого кабеля
- а что, непооткусывали концы стяжек?  :D сказал бы хозорган.
И это есть сплошь и рядом. И я сомневаюсь, что перед сдачей в эксплуатацию будут установлены металлические скобы.
Но вообще, правильно выполнять монтаж огнестойкой линии, если хотите добиться "струнки" - сначала крепим с помощью стяжек (безгалогенных, замечу  :D), а потом устанавливаем метал-скобы/зажимы, и обязательно не внатяг, без механического давления на кабель.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Адресная сигнализация Омега и оповещение!

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А у межах зони, що ними обслуговується – не вогнестійким?

Перед отпуском сдавал проект и сделал (всегда так делал) вот так:
http://zalil.ru/34412352
После отпуска увидел изменения в проекте: ШВВП заменили на огнестойкий! На мой вопрос "Зачем?", ответили "Замечания экспертизы". :D Вот так!


ШВВП - нельзя еще и по причине его не соответствия требованиям А, Д2, Т1.
Практически во все отраслевые ДБН про кабели с А, Д2, Т1 уже изменения внесли.
По моему, без этого требования остались только "Производственные здания".

Насчет предела огнестойкости кабеля оповещения, проложенного в зоне - согласен с постом №24  sbal. Как не крути, а согласно п. 4.2.1   НАПБ А.01.003-2009   15 мин надо обеспечить. Можно, например, обычный кабель замуровать, проложить в мет газоводопроводной трубе. Тут свои заморочки.
Как по мне, целесообразнее выполнить кабелем с пределом огнестойкости.
« Останнє редагування: 05 Квітень 2013, 11:57:35 від Перке »

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ШВВП - нельзя еще и по причине его не соответствия требованиям А, Д2, Т1.
- ШВВП, ПВС, W4x0,22 - самые лучшие друзья!  J) Без них у нас жизнь остановится. :wall: А ты горишь низззя. Поверь, я с этим сталкиваюсь гораздо чаще, конечно сдвиги есть, но так слабо...


Можно, например, обычный кабель замуровать, проложить в мет трубе.
- Правильно будет если проложить в мет трубе и замуровать. Если читать по тексту, только одна защита трубой - то не обеспечивает никакой огнестойкости. Цемент, земля, тот же гипсокартон...
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если читать по тексту, только одна защита трубой - то не обеспечивает никакой огнестойкости.
Это Вы о каком тексте?

Offline Перке

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 21
  • Повідомлень: 220
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из ДБН В.1.1-7-2002.
"4.40. В случаях, когда минимальный предел огнестойкости конструкции R 15 (RE 15, REI 15) (табл. 4), допускается применять незащищенные металлические конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, оговоренных в НД."
Отсюда бытует мнение, что мет конструкции (в частности мет. труба) сами по себе имеют предел огнестойкости 15 мин.
Но это еще доказать надо. Может, где еще прописано?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, pardonnez...  @>--
Как не крути, а согласно п. 4.2.1   НАПБ А.01.003-2009   15 мин надо обеспечить. Можно, например, обычный кабель замуровать, проложить в мет газоводопроводной трубе.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Перке, stop-stop-stop.
Эээ, куда Вас понесло, сударь. Огнестойкость конструкции и огнестойкость кабельной линии - две большие разницы.
Да и сама мысль
Но это еще доказать надо. Может, где еще прописано?
уже в корне не правильна. Выполни защиту кабеля, пройди испытания по СТР, и вперед.

_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю