ДБН В.2.5-56 актуализированная

редакция.
п. 6.2.28:
"Системи пожежної сигналізації повинні формувати імпульс на управління автоматичними системами пожежогасіння та оповіщення про пожежу типу СО4, СО5 при спрацьовуванні не менше двох пожежних сповіщувачів, які встановлюються в одному приміщенні та контролюють кожну точку поверхні.
Розміщувати пожежні сповіщувачі при цьому необхідно на відстані не більше половини нормативної щодо відстані між сповіщувачами, визначеної згідно з ДСТУ-Н CEN/TS 54-14.
............"
Проект изменений, тот же пункт:
"Системи пожежної сигналізації повинні формувати імпульс на управління автоматичними системами пожежогасіння та оповіщення про пожежу типу СО4, СО5 при спрацьовуванні не менше двох пожежних сповіщувачів, які встановлюються в одному приміщенні та контролюють кожну точку поверхні.
Розміщення пожежних сповіщувачів при цьому повинно здійснюватися на відстані не більше половини нормативної щодо відстані між сповіщувачами, визначеної згідно ДСТУ-Н CEN/TS 54-14.
............"
Ну очень "ВАЖНОЕ" изменение, ну просто жизненно необходимое. Просто с ног на голову все перевернулось.
А как все стало недвусмысленно и однозначно читаемо!
п. 7.1.6 остается без изменений.

Додаток Г, Табл. Г1, Примітка 8:
"Звукові оповіщувачі повинні встановлюватися на зовнішніх фасадах на висоті не менше 2,5 м від рівня землі"
Нет, ну опять двадцать пять! Только-только ушли от этого с отменой ДБН В.2.5-13-98. Теперь опять самые ПрАвИлЬнЫе инспектора будут требовать ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить оповещатели на фасадах вне зависимости надо оно там или нет. А самые-самые правильные - не менее, чем по 2 шт! (типа надо выполнять п.4.1.2 НАПБ А.01.003).
Как надоело на подобные замечания в экспертизах отписываться