Обратил сое внимание на пункт ПУЭ 3.1.19. (Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
4) Не допускается устанавливать аппараты защиты в местах присоединения к питающей линии таких цепей управления, сигнализации и измерения, отключение которых может повлечь за собой опасные последствия (отключение пожарных насосов, вентиляторов, предотвращающих образование взрывоопасных смесей, некоторых механизмов собственных нужд электростанций и т. п.).)


Значит ли это, что не нужно ставить автомат защиты на питание вентилятора во взрывоопасной среде. Какие цепи управления, если там только кнопка включения и пускатель.? И ели это так, то как защитить человека от поражения эл. током в случае его попадания под напряжение в этой цепи.

И еще в каких случая необходимо и где написано об этом. Смотрел я  проект у вентилятора установлен пакетный выключатель категория В-II. (возможно для ремонта, как доп. защита если автомат далеко и не видно или всегда в категорийных помещениях )

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автомат к вентилятору В-II
« Reply #1 : 04 Вересень 2008, 11:46:55 »
Аппарат защиты (автоматический выключатель) ставится для защиты кабеля. Никогда не видел чтобы не ставились аппараты защиты. Имеется наверное ввиду, чтобы не отключалось при отключении других источников. Т.е. относить их к 1 или 2 категории.
Обычно в своих проектах ставлю еще пускатель, кнопку и переключатель для автоматического включения и опробывания на месте. А вот пакетник не ставлю (именно для таких случаев), вдруг электрик забудет его включить. Хотя может это и не верно

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автомат к вентилятору В-II
« Reply #2 : 04 Вересень 2008, 21:59:36 »
micha, Не ставится только на цепи управления, вариант с кнопкой для пускателя, в данном случае, вообще не расматривается, имеется в виду схемы в которые включены датчики, промреле и т.д. На системы которые работают при пожаре (пож.насосы, дымоудаление) нельзя устанавливать тепловые реле.
Цитата: micha
Смотрел я  проект у вентилятора установлен пакетный выключатель категория В-II. (возможно для ремонта, как доп. защита если автомат далеко и не видно или всегда в категорийных помещениях )
Пакетник или рубильник (его еще называют аппарат безопасности) устанавливают возле вентустанки если она находится далеко от шкафа управления или распредшкафа, чтобы исключить возможность включения вовремя ремонтных работ.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: автомат к вентилятору В-II
« Reply #3 : 05 Вересень 2008, 04:23:20 »
развеяли мои сомнения. Спасибо!!!! :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю