Автор Тема: Способ прокладки проводов в ВРУ  (Прочитано 7670 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Vladik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Столкнулся с проблемой при реконструкции ВРУ. Монтажники, работающие у нас по договору, утверждают , что силовые провода сечением до 120 мм2 от вставок ВУ к распределительным панелям допускается  прокладывать по металлической перфорированной полосе под крышками шкафов, по металлоконструкциям ( например неизолированным уголкам шкафов). ВУ и распредки соединены вместе.
 Например , разделав ВВГнг 50мм2 и закрепив его на горизонтальном угольнике в нижней части шкафа, фазные проводники кабеля поднимают вверх к автомату по вертикально стоящему угольнику,закрепляя пластиковыми хомутами. Т.е. получается по металлической части конструкции без прокладки какого-либо изолирующего слоя. Правильно ли это?
Этот же метод , по их мнению, касается и разводки  автоматики  АВР ( РКФ, магнитных пускателей), цепей средств учёта и измерения.
     В ГОСТ Р 51732-2001 сказано :
6.3.23 Прокладку изолированных проводов следует выполнять в предусмотренных местах таким образом,  чтобы они не касались неизолированных токоведущих частей (наверное имеются ввиду фазные шины?) и острых кромок  проводящих частей ВРУ, а радиусы их изгиба были не менее нормированных значений. Провода не должны препятствовать монтажу и демонтажу аппаратов. 
  А вот насчёт прокладки по металлоконструкции ВРУ где посмотреть? Где найти потверждение или опровержение такого способа прокладки проводов в ГРЩ, ВРУ? Вообще в каком справочнике или пособии описаны методы прокладки проводов в ГРЩ, ВРУ? Естественно , чтобы это пересекалось с требованиями ПУЭ.
« Останнє редагування: 23 Серпень 2008, 14:36:24 від Vladik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #1 : 23 Серпень 2008, 15:50:05 »
Vladik, не парся, все нормально, монтажники ничего не нарушают. Главное, чтобы небыло острых кромок, а для перестраховки, красоты и ориентирования в электроустановках можешь натянуть на изолированые жилы еще и цветную термоусадку

Offline Vladik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #2 : 23 Серпень 2008, 20:54:58 »
 Вообщем-то всё правильно, но старые монтажники даже на лотках лестничного типа обматывали провода хлоровиниловой лентой в местах крепления проводов к лотку ( по три) и только после этого притягивали к металлоконструкции .
  Мой друг работает в ОТК завода по изготовлению БКТП и там тоже избегают крепления на металлоконструкции проводов ( в основном у них шинные мосты и соответственно шины к автоматам, но иногда при заказах  в ВРУ применяют гибкие проводники ПВ до 1 метра), используя при этом изоляционные прокладки на стенах соседних шкафов для пропускания через них проводов большого сечения ( принцип прокладки параллельно расположенных фазных шин через пары горизонтальных изоляционных пластин). А монтажники этого завода при монтаже присоединений нагрузок устанавливают перфокороба для  фазных проводников кабелей .
  Но обоснование под такие моменты монтажа , кроме как "чтобы принимающая сторона поменьше домогалась", он опять же не привёл.

 Ещё один сборщик ( работает на Siemens) сказал , что они под учёт , сигнализацию, измерение ставят перфокороба сзади, несущей для аппаратов автоматики, металлоконструкции. Опять же вопрос чисто логический : а как же  быть с доступом к проводникам ?
« Останнє редагування: 23 Серпень 2008, 21:00:33 від Vladik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #3 : 23 Серпень 2008, 21:19:52 »
Я не встречал  перфокоробов для проводов 120мм2. В остальном перфокороба вещь хорошая, тока удорожает стоимрсть щита. Иногда внизу щита (при нижнем подводе питания) внизу ставят клемник, и от него к рубильнику или атомату подводят ПВ3

Offline Vladik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #4 : 23 Серпень 2008, 21:31:40 »
 Конечно нет, перфокороб использовался для цепей освещения, но с оговоркой , что в него загонялись проводники и до 16мм2 включительно. А 120 мм2 проводят между шкафами через изолляционные пластины.
  p.s. Кстати, тоже интерессно ,  при соеденении перекрёстных рубильников ( перекидных) при использовании кабельного канала под сборками, энергонадзор требует применять не ПВ , а ВВГнг.
« Останнє редагування: 23 Серпень 2008, 21:50:05 від Vladik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #5 : 23 Серпень 2008, 22:48:28 »
А на что ссылаются, я когда рисую ВРУ неуказываю из чего сделаны перемычки

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #6 : 24 Серпень 2008, 07:38:01 »
Quote (selected)
А на что ссылаются, я когда рисую ВРУ неуказываю из чего сделаны перемычки
, вот это не правильно. Нужно указывать марку провода перемычки и сечение. Монтажник не должен задумываться, какой провод нужно протягивать. На то ты и проектировщик.

Простая логика. Ненадежно как-то прижимать одиночную изоляцию к металлической конструкции. "Hager", например, внутреннюю сторону своих щитов покрывает пластмассовыми оболочками, так что даже если провода и касаются стенок вероятность пробоя поврежденной изоляции на стенки шкафа - невозмлжна. "Nokia", "Siemens", "Stremberg" еще с семидесятых годов применяют пластиковые перфоканалы для прокладки проводов.

Offline Vladik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #7 : 24 Серпень 2008, 07:44:54 »
Бригадир Конечно всё должно быть построенно из соображений безопасности. Но ведь наши подрядчики как раз получается игнорируют.
Сугор  А вот здесь самое интерессное. Тебе будет предложено лучше узнать все разделы ПУЭ, ПТЭЭП . регулярно выписывать Вестник Энергонадзора, стандарты по пожарной безопасности. Вообщем "покажуть и укажуть". И всё это останется на словах.
  Однажды я задал вопрос товарищу , который состоит в группе разработчиков ПУЭ. Вопрос простой, но реакция ... Он пошёл уточнять в своём же учебнике. Что говорить о нас смертных?
« Останнє редагування: 24 Серпень 2008, 07:47:51 від Vladik »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #8 : 24 Серпень 2008, 09:39:20 »
Бригадир, Это должен делать конструктор, а не проектировщик. Для того чтобы изготавливать ВРУ необходимо получить ТУ, и согласно этого ТУ выполнять работы по монтажу. В принципе, проектировщик только выбирает схему и заполняет нижнюю часть опросного листа ВРУ и рисует схему питающей (распределительной) сети

Offline Vladik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #9 : 24 Серпень 2008, 09:53:41 »
С точки зрения конструкции как Вам это изделие ООО "ЭнергоЗащитные Системы" http://transtr.ru/vru/

Я нашёл два грубейших нарушения. Кто больше?
« Останнє редагування: 24 Серпень 2008, 09:56:33 від Vladik »

Offline Vladik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #10 : 24 Серпень 2008, 18:29:12 »
Нашлась в ПУЭ оговорка по данной теме:
Глава 4.1. Распределительные устройства напряжением до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока
      раздел  ШИНЫ, ПРОВОДА, КАБЕЛИ
4.1.15. В пределах панелей, щитов и шкафов, установленных в сухих помещениях, незащищенные изолированные провода с изоляцией, рассчитанной на рабочее напряжение не ниже 660 В, могут прокладываться по металлическим, защищенным от коррозии поверхностям и притом вплотную один к другому. В этих случаях для силовых цепей должны применяться снижающие коэффициенты на токовые нагрузки, приведенные в гл. 1.3.

Истина где-то рядом....

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #11 : 26 Серпень 2008, 09:56:05 »
Цитата: Vladik
Я нашёл два грубейших нарушения. Кто больше?
Насчет нарушений незнаю, но монтажники их материть будут выше крыши, так как хреново им будет подключаться к отходящим автоматом верхних линеек
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Vladik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Способ прокладки проводов в ВРУ
« Reply #12 : 26 Серпень 2008, 20:26:56 »
Подвяжутся, а потом пластронами всё закроется.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю