Подскажите, будет ли вырубаться трёхфазный на вводе 10 А с характеристикой "С", если групповые распределительные однофазные автоматы имеют номиналы 16 А и 25 А - к слову, расчётный ток всего щита менее 10 А?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 52
  • Повідомлень: 502
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о селективности автоматов
« Reply #1 : 30 Листопад 2012, 10:11:06 »
Зачем вы тогда вешаете на групповые однофазные линии автоматы с такими высокими номиналами?

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о селективности автоматов
« Reply #2 : 30 Листопад 2012, 10:34:07 »
Однозначно будет. Естественно при перегрузке или КЗ. При нормальной работе все будет работать. Но так делать, конечно, нельзя.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о селективности автоматов
« Reply #3 : 30 Листопад 2012, 10:36:48 »
Однозначно будет
SKIner, будет, но приэтом вудет отключаться весь щит, а не та линия в которой произошла авария.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 676
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о селективности автоматов
« Reply #4 : 30 Листопад 2012, 13:22:36 »
трёхфазный на вводе 10 А с характеристикой "С"
, если групповые распределительные однофазные автоматы имеют номиналы 16 А и 25 А
Номиналы груповых автоматов никогда не должны превышать номинала вводного. Это просто нелогично так как вырубаться при всех вариантах будет вводной автомат. И не важно однофазный или трехфазный автомат на вводе

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Номиналы груповых автоматов никогда не должны превышать номинала вводного. Это просто нелогично так как вырубаться при всех вариантах будет вводной автомат. И не важно однофазный или трехфазный автомат на вводе
Спасибо всем, достаточно доходчиво и понятно объяснили - тут просто сыграл роль проектантский стереотип, засевший у меня в голове, что на розеточные группы с сеч. кабеля 3х2,5 ставят автомат на 25 А, а на освет. с сеч. кабеля 3х1,5 - на 16 А. Изначально при перепланировке квартиры было дано задание от заказчика на однофазный ввод от сущ ЩЭ на этаже - поэтому на вводе у меня стоял однофазный автомат на 25 А, впоследствии же меня попросили переделать под трёхфазный ввод с номиналом вводного не более 10 А (Pp квартиры= 5 кВт) - встал вопрос, а можно ли оставить номиналы групповых однофазных или изменить. Теперь ясно - их нужно однозначно менять на 10 А все. Однако, если предположить что в данном магазине (перепланируется квартира в бутик-магазин) продавец захочет включить  электрочайник (1,5-2 кВт)  с одновременно работающей тепловой завесой (5 кВт, 7А; 380В)...то вряд ли 10А на вводе будет работать, а также групповой, защищающий розеточную сеть с эл.чайником тож вырубиться, наверное. Вопрос ещё, какой быстрее...?)))

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем вы тогда вешаете на групповые однофазные линии автоматы с такими высокими номиналами?
, а на вводе с таким низким?
 Завысьте номинал вводного, что бы он превратился в выключатель.

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Номиналы груповых автоматов никогда не должны превышать номинала вводного. Это просто нелогично так как вырубаться при всех вариантах будет вводной автомат. И не важно однофазный или трехфазный автомат на вводе
Спасибо всем, достаточно доходчиво и понятно объяснили - тут просто сыграл роль проектантский стереотип, засевший у меня в голове, что на розеточные группы с сеч. кабеля 3х2,5 ставят автомат на 25 А, а на освет. с сеч. кабеля 3х1,5 - на 16 А. Изначально при перепланировке квартиры было дано задание от заказчика на однофазный ввод от сущ ЩЭ на этаже - поэтому на вводе у меня стоял однофазный автомат на 25 А, впоследствии же меня попросили переделать под трёхфазный ввод с номиналом вводного не более 10 А (Pp квартиры= 5 кВт) - встал вопрос, а можно ли оставить номиналы групповых однофазных или изменить. Теперь ясно - их нужно однозначно менять на 10 А все. Однако, если предположить что в данном магазине (перепланируется квартира в бутик-магазин) продавец захочет включить  электрочайник (1,5-2 кВт)  с одновременно работающей тепловой завесой (5 кВт, 7А; 380В)...то вряд ли 10А на вводе будет работать, а также групповой, защищающий розеточную сеть с эл.чайником тож вырубиться, наверное. Вопрос ещё, какой быстрее...?)))
Я бы рекомендовал увеличить номинал вводного, а не понизить номинал фидеров. К тому же, 10А вас не спасут: 16 и 10 А не являются селективными. Нужно хотя бы через шаг. Т.е. 6 и 16 или 10 и 25.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К тому же, 10А вас не спасут: 16 и 10 А не являются селективными. Нужно хотя бы через шаг. Т.е. 6 и 16 или 10 и 25.
Что-то я о селективности "через шаг" слышу впервые! Раньше всегда считал, что селективность можно обеспечить двумя путями - первый: одна отключающая хар-ка ("А", "B", "С") но разные номиналы, отличающиеся на шаг или более - 10 и 13 А, 13 и 16 и т.д; второй путь - одинаковые номиналы, но разные время токовые хар-ки отключения "В" и "С", например...Можетя, конечно, чего-то недопонимаю?

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Занятно.
А я всю жизнь думал что селективность это условие выбора автоматов согласно времени отключения КЗ, котора бывает токовой , временной и логической
А вот то, что обсуждается в этой теме называется каскадностью.

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о селективности автоматов
« Reply #10 : 03 Грудень 2012, 13:48:02 »
К тому же, 10А вас не спасут: 16 и 10 А не являются селективными. Нужно хотя бы через шаг. Т.е. 6 и 16 или 10 и 25.
Что-то я о селективности "через шаг" слышу впервые! Раньше всегда считал, что селективность можно обеспечить двумя путями - первый: одна отключающая хар-ка ("А", "B", "С") но разные номиналы, отличающиеся на шаг или более - 10 и 13 А, 13 и 16 и т.д; второй путь - одинаковые номиналы, но разные время токовые хар-ки отключения "В" и "С", например...Можетя, конечно, чего-то недопонимаю?
Чтобы не было сомнений - у производителей дается кривая срабатывания.Наложите кривые 10 и 16А. друг на друга и вам все станет понятно.

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о селективности автоматов
« Reply #11 : 03 Грудень 2012, 13:52:04 »
Занятно.
А я всю жизнь думал что селективность это условие выбора автоматов согласно времени отключения КЗ, котора бывает токовой , временной и логической
А вот то, что обсуждается в этой теме называется каскадностью.
Все правильно. Но вы же должны понимать, что время отключения у автомата 10А меньше, чем у автомата 16А, естественно при прочих равных.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о селективности автоматов
« Reply #12 : 03 Грудень 2012, 13:57:51 »
MIXAJIbI4, согласен, но у каждого нормально производителя в конце каталога есть таблицы селективности.
Поэтому вместо выдумывания жутких теорий лучше заглянуть в каталог и сделать нормальный щит
« Останнє редагування: 03 Грудень 2012, 13:59:42 від e_one »

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о селективности автоматов
« Reply #13 : 03 Грудень 2012, 14:05:17 »
MIXAJIbI4, согласен, но у каждого нормально производителя в конце каталога есть таблицы селективности.
Поэтому вместо выдумывания жутких теорий лучше заглянуть в каталог и сделать нормальный щит
Да кто же спорит... Только почему теорий, и почему жутких? Это факт. И таблицы селективности делаются на основе наложения кривых.

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос о селективности автоматов
« Reply #14 : 03 Грудень 2012, 14:15:53 »
MIXAJIbI4, ну как почему? Довольно много проектировщиков считает что если взять вышестоящий автомат номиналом больше чем нижестоящий - будет обеспечиваться селективность.
А вот если взять акти 9 от ШЕ серии ic60 то вышестоящий автомат на 16А будет селективен с автоматом 4А с весьма скромным током селективности (при условии что вышестоящий С - нжестоящий С или Д).

 