Номиналы груповых автоматов никогда не должны превышать номинала вводного. Это просто нелогично так как вырубаться при всех вариантах будет вводной автомат. И не важно однофазный или трехфазный автомат на вводе
Спасибо всем, достаточно доходчиво и понятно объяснили - тут просто сыграл роль проектантский стереотип, засевший у меня в голове, что на розеточные группы с сеч. кабеля 3х2,5 ставят автомат на 25 А, а на освет. с сеч. кабеля 3х1,5 - на 16 А. Изначально при перепланировке квартиры было дано задание от заказчика на однофазный ввод от сущ ЩЭ на этаже - поэтому на вводе у меня стоял однофазный автомат на 25 А, впоследствии же меня попросили переделать под трёхфазный ввод с номиналом вводного не более 10 А (Pp квартиры= 5 кВт) - встал вопрос, а можно ли оставить номиналы групповых однофазных или изменить. Теперь ясно - их нужно однозначно менять на 10 А все. Однако, если предположить что в данном магазине (перепланируется квартира в бутик-магазин) продавец захочет включить электрочайник (1,5-2 кВт) с одновременно работающей тепловой завесой (5 кВт, 7А; 380В)...то вряд ли 10А на вводе будет работать, а также групповой, защищающий розеточную сеть с эл.чайником тож вырубиться, наверное. Вопрос ещё, какой быстрее...?)))