Автор Тема: Сколько щитков можно (нужно) ставить в 3х этажном здании?  (Прочитано 1698 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
Делаю проект кафе, 2 этажа + подвал (бильярдная + склады) подскажите что говорит нормативка, можно ли поставить один ЩС и один ЩО на первом этаже и тянуть группы вниз и вверх? Или на каждом этаже надо ставить щиток. Длинна кабеля в группе не более 50м.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 52
  • Повідомлень: 502
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можно, но лучше на каждом этаже свой щиток.

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. У нас в РК (СН-РК4.04-23-2004* п.6.1) и в РФ согласно "СП31-110-2003" на каждом этаже как правило следует располагать на тех же этажах. Цитата из п.8.1 "Силовые распределительные пункты, щиты и щитки следует располагать, как правило, на тех же этажах, где размещены присоединенные к ним электроприемники.
Присоединяемые к силовым распределительным пунктам, щитам и щиткам электроприемники рекомендуется объединять в группы с учетом их технологического назначения." Конец цитаты.
Посмотрите аналогичный документ у Вас, раздел "Силовые распределительные сети", думаю рекомендации должны быть одинаковыми.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 52
  • Повідомлень: 502
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23:2010 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, пункт4.20 Силовые РП, щиты и щитки размещают, как правило, на тех же этажах, где размещены присоединенные к ним электроприемники. При этом рекомендуется объединять электроприемники в группы с учетом их технологического назначения.

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
 beer

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: