Ситуация такая: хочу показать кабель, с одной стороны расходящийся в провода подключенные к каждому контакту датчика, а с другой стороны кабель заходит в область листа ( подразумевается шкаф ) и садиться на группу клемм, эту группу клемм надо показать одной клеммой (не показывать подключение каждой клеммы). Черчу схему подключения внешних проводок. Целый кабель, расходящийся в провода показать не получается. И показать клемму как группу не удается.
Где-то в стандартных примерах такой был. А зачем вы делаете вручную схемы внешних?Вы мазохист?
Если все-таки желание не пропало,то делается это так:
1. Создаете клеммник с необходимым количеством клемм.
2. Создаете изображение этого клеммника. При этом выделяете все клеммы, которые вам нужны.
3. Размещаете полученный символ. Он будет отображать все клеммы клеммника.
4. Размещаете изображение датчика. Номер изображения датчика обязательно должен совпадать с номером изображения клеммника.
5. Соединяете датчик и клеммник. При этом, надо отключить именование цепей. Т.е. полученная цепь должна быть неименованной.
6. Берете нужный кабель. Выделяете нужные жилы и нажимаете "Подключить в пакетном режиме". И далее, подключаете жилы по-порядку. Причем жилу нужно не бросать на связь, а именно показывать контакты подключения. А лучше всего подключить кабель на принципиалке, тогда на схеме внешних он сам отображаться будет.