Добрый день!

Питание по 2 вводам с автоматическим АВР. В ТУ прописаны требования:

1. Лічильник акт ен встановити в спеціалізованій шафі з можливістю опломбування внутр дверей... . Лічильник прямого включення.

2. Пристрої АВР та інші пристрої автоматики не повинні бути підключеними до позаоблікових кіл.

Прилагаю схему, в которой попробовал все это увязать. Верна ли схема и каким оборудованием ее реализовать? Щит учета будет инд исполнения или есть типовые решения на базе ЯУР?

Заранее спасибо за ответы!

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Счетчики и АВР можно делать и в одном шкафу. Тогда счетчики и вводные автоматы пломбируются под оргстекло.
Тип счетчиков - согласовываеться с энергосбытом. Остальной тип оборудования - на вкус и цвет.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, как вариант. А сам шкаф цчета на 2 счетчика и 2 двери есть типовый у производителей? Или инд. исполнение?

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а встановити два ЯУР-100М? -- http://www.eleton.com.ua/production/index3.php?show_level=69&from_level=20

Он на 1 дверь, по требованиям ТУ - нужен на 2 двери. Я такой видел только у ИЕК в каталоге (на 1 счетчик). Но ИЕК по-моему не лучший вариант.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тип счетчиков - согласовываеться с энергосбытом.

Не подскажите для северного района куда конкретно ехать, к кому?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Счетчики и АВР можно делать и в одном шкафу.
Не самый лучший вариант, т.к. при опломбировки дверей, не будет доступа, при необходимости, к АВР. Лучше 2 разных щита.
Lancer в схеме я бы заменил предохранители на автоматы, т.к. при сгорании предохранителей, для их замены, нужно вызывать энергонадзор, а это не быстрое мероприятие, да и затратное.
А что написано по поводу приборов учета в ТУ?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А если отключился автомат? Там же внутренняя дверь щитка опломбирована...

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, в щитах учета предусмотрен "вырез" для снятия показаний со счетчика и для взвода автомата
Вот как пример

или

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, действительно. :) Спасибо!

А какие производители (украинские) имеют такие решения на 2 двери?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Элетон
Есть польские
Sabaj
но с внутренними дверями мы не ставим, хватает просто пломбировки счетчика

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо!

Я б тоже не ставил, но в ТУ написано.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Элетон
Есть польские
Sabaj
но с внутренними дверями мы не ставим, хватает просто пломбировки счетчика



Звонил на Элетон, сказали, что не делают щитки на 2 двери...

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, а как с п. 2 "Пристрої АВР та інші пристрої автоматики не повинні бути підключеними до позаоблікових кіл"?

АВР в Вашей схеме подключен после учета.
Я уже давно голову ломаю, как сделать так, чтобы было удобно схемотехнически, и чтобы, при этом, схемотехника устроила облэненрго. Пока не получается.

Мне такую схему, как у Вас не согласовали, т.к. при схеме АВР с двумя рабочими вводами у потребителя есть возможность, грубо говоря, взять мощность в 2 раза больше разрешенной.
Чтобы избежать этой ситуации надо либо учет ставить в АВР уже после секционирующего аппарата, либо АВР с одним рабочим и одним резервным вводом. В любом случае АВР будет опломбирован.
Я на форуме пару месяцев назад поднял горячее обсуждение этой темы :)

У Вас же автоматы на вводе АВР выбраны каждый по рабочему току, исходя из мощности указанной в техусловиях?

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не совсем понял про то, что мощность можно взять больше разрешенной. Я понимаю этот пункт буквально: авр входит в учетные цепи именно потому, что находиться после счетчиков.

У меня расчетная мощность на вводе получилась равной максимально разрешенной.)

Получается мне нужно счетчики и авр поместить в одном щите? Вы не могли бы выложить согласованную облом схему. И как она была реализована практически?

 