Автор Тема: Подключение ВРУ  (Прочитано 4602 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SRGM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подключение ВРУ
« : 12 Жовтень 2012, 15:35:21 »

Подскажите какие варианты есть в таком случае:
есть существующая ВРУ от нее нужно запитать шесть ВРУ по 2м вводам (2я категория). В существующей ВРУ- один резерв на 2й секции.
как технологически можно это осуществить и возможно ли вообще?
Мечты, которые сбываются, не мечты, а планы.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ВРУ
« Reply #1 : 12 Жовтень 2012, 15:43:01 »
есть существующая ВРУ от нее нужно запитать шесть ВРУ по 2м вводам
SRGM, это уже не будут ВРУ. В зависимости от ситуации, если хватает пропускной способности питающего кабеля одну или несколько ВРУ можно подключить шлейфом от "верхних губок" существующей ВРУ.

Offline Sergey-N81

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ru
  • www.chelnyelectro.ru
    • Перегляд профілю
    • Компания «ЧЕЛНЫ-ЭЛЕКТРО» специализируется и производит качественное электрощитовое оборудование любой сложности!
    • Awards
Re: Подключение ВРУ
« Reply #2 : 14 Жовтень 2012, 15:07:52 »
есть существующая ВРУ от нее нужно запитать шесть ВРУ по 2м вводам
ВРУ можно подключить шлейфом от "верхних губок" существующей ВРУ.

Шлейф не всегда хорошо, тем более если он подключен к автоматическим выключателям. Лучше сделать дополнительный щит в котором установлены шины L1, L2, L3, N, PE и уже от них подключать остальные ВРУ!

Или заказывать остальные щиты с вводными проходными шинами

Offline SRGM

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение ВРУ
« Reply #3 : 15 Жовтень 2012, 15:34:10 »
Вновь описываю ситуацию,

Раньше была такая схема электроснабжения-  от ТП два кабеля приходили на общее ВРУ находящееся в электрощитовой и оттуда к потребителям.(2я категория)
Теперь в связи с определенными изменениями уже установлены ВРУ  в различных местах для этих же потребителей(+ много добавилось)- их необходимо запитать эти ВРУ  от этой же ТП, но проблема в том что этих ВРУ -15штук и каждое из этих ВРУ напрямую от ТП не запитать из за отсутствия такого количества резерва.
Структурные схемы прилагаю. Есть ли возможность поставить какой-то промежуточный щит или ВРУ чтобы сохранилась работоспособность и смысл работы ВРУ или никак нельзя?
Мечты, которые сбываются, не мечты, а планы.

 