Есть одноэтажное здание по производству метало изделий высота, 10м, размеры 80м на 30м, стены кирпич, перекрытие ж/б плиты и шифер. Как определить уровень молниезащиты 1,2,3 или 4? Заранее спасибо beer

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Agent_, уровень молниезащиты определяют по приложению А ДСТУ. Для определения необходимо знать степень огнестойкости здания, наличие пожаро- и взрывоопасных зон, расчитать количество попаданий молний в здание за год

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
стены кирпич, перекрытие ж/б плиты
Така будівля має II ступінь вогнестійкості , при відсутності в цій будівлі приміщень з пожежонебезпечними і вибухонебезпечними зонами , блискавкозахист не вимагається . При наявності пожежонебезпечних і вибухонебезпечних зон необхідно визначати рівень блискавкозахисту такої будівлі по ДСТУ Б В.2.5-38:2008 додаток А   п.1 , 2 та 4
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
Ну есть деревообрабатывающий цех (маленький) это на сколько я понимаю уже П-IIа, и есть котельня в здании там Г. Это уже на что-то влияет?
Quote (selected)
Така будівля має II ступінь вогнестійкості
Дякую, уже трохистає ясніше :thumbsup: beer

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
там Г
Це не впливає на блискавкозахист .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть котельня в здании
если есть тотельная то могут присутствовать взрывоопасные зоны в районе ГРП, необходимо получит задание от газовщиков.
есть деревообрабатывающий цех
В деревообрабатывающем цеху тоже могут быть взрывоопасные зоны (по пыли), тоже нужно задание от технологов.

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
 :wall: нету у нас технологов, уже не раз обсуждалось как бывает проекты делаются... Планы БТИ и фото, если очень повезет разрезы...
По теме, если у меня есть П-2а я могу спокойно сослаться на Додаток А п4?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
если у меня есть П-2а я могу спокойно сослаться на Додаток А п4
Так
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Agent_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 124
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • сабвуфер
    • Awards
Дякую, буду рахувати кількість ударів beer

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю