Автор Тема: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)  (Прочитано 11344 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)
« Reply #15 : 26 Червень 2012, 10:46:31 »
Расчет - это есть формулы и подставленные в них значения.
oipop, если писать еще и формулы, то тогда это получится курсовая работа

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)
« Reply #16 : 26 Червень 2012, 11:36:53 »
Расчеты ТКЗ-0,4кВ я делаю по такой форме (в EXCEL) моя форма на украинском языке
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

oipop

  • Гість
Re: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)
« Reply #17 : 26 Червень 2012, 13:23:51 »
Сугор так и только так! Вот эту писанину и сдаете в архив, чтоб в случае ЧП можно было поднять всю документацию. Вот прога от CS Model StudioCS ЛЭП выдает все расчеты именно в таком виде.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)
« Reply #18 : 26 Червень 2012, 13:40:14 »
CS Model StudioCS ЛЭП
oipop, где ее можно скачать?

oipop

  • Гість
Re: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)
« Reply #19 : 26 Червень 2012, 14:38:05 »
Не знаю, я видел эту программу на презентации nanoCAD. Понравилась именно этим, но программа считает только мех расчет для проводов.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)
« Reply #20 : 26 Червень 2012, 14:44:53 »
Никто не упомянул про параметр: чувствительность расцепителя току КЗ - что это такое и зачем нужно считать?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 939
  • Повідомлень: 9 373
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)
« Reply #21 : 26 Червень 2012, 14:48:22 »
так всетаки расчеты нужно оформлять для внутрянки тоже или только для наружных сетей? Количество КЛ для внутрянки иногда измеряется тысячами.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 536
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)
« Reply #22 : 26 Червень 2012, 15:10:55 »
чувствительность расцепителя току КЗ - .... зачем нужно считать?
для Укр. ПУЕ п.3.1.8

oipop

  • Гість
Re: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)
« Reply #23 : 26 Червень 2012, 15:26:14 »
Для всего нужно оформлять, но без фанатизма. Для внутрянки расчет на питающую и распред сеть + самый удаленный ЭП.
Расчет - это основание для выбора оборудования и принятия инженерных решений.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)
« Reply #24 : 26 Червень 2012, 21:26:56 »
чувствительность расцепителя току КЗ - что это такое и зачем нужно считать?
SKIner, для автоматических выключателей (кроме модульки) разброс отсечки (Im) как правило составляет плюс(минус) 20%, соответственно, для гарантированного отключения автомата, ток КЗ должен быть более 1,2Im ИМХО.
Для модульки, отсечку беру согласно харрактеристик автомата (В, С, D) без умножения на какие либо коэффициенты.

Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)
« Reply #25 : 27 Червень 2012, 13:11:46 »
разброс отсечки (Im) как правило составляет плюс(минус) 20%,
Т.е, если я использу ВА57Ф35 (Iн=50А) - то согласно каталожным данным для такого тока уставка эл-маг расц. (Im) составляет 630А(!), т.е 1,2*630=756А. Если ток К.З >756А, то автомат гарантированно отключится...или же всё-таки хватит тока КЗ  больше 630 А? :)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)
« Reply #26 : 27 Червень 2012, 14:44:25 »
SKIner, ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2-98)
Quote (selected)
7.2.1.2.4 Размыкание максимальными расцепителями тока
а) Размыкание в условиях короткого замыкания
Расцепитель токов короткого замыкания должен вызывать размыкание выключателя с погрешностью 20 % от значения тока срабатывания токовой уставки при любых значениях токовой уставки этого расцепителя.
Так что 630 мало надо 756.

По поводу Im=630А, не обязательно. Данные автоматы выпускаются и с меньшими токами отсечки (см. вложение).
И еще, будь аккуратны с этими автоматами: у них очень низкая коммутационная способность.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)
« Reply #27 : 27 Червень 2012, 16:16:34 »
Данные автоматы выпускаются и с меньшими токами отсечки (см. вложение).
Спасибо, Generator! Мне коллега посоветовал брать именно ВА57Ф35, т.к у него по его словам фиксированная уставка эл.маг расцепителя - 630А - т.е вы его слова опровергли (я вложение посмотрел - от 160 до 630  при Iн = 50 А можно ставить). Подскажите, как вы в спецификации указываете какую именно уставку вы используете (в шифре автоматического выключателя или же отдельно указываете?

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)
« Reply #28 : 27 Червень 2012, 16:28:34 »
И ещё хотел спросить, коллеги, при расчётах тока К.З вы всегда считаете сумму токов  КЗ на участках ТП -ЩР +ЩР- удалённый потребитель или же можно на участке ЩР-удалённый потребитель расчитать ток К.З для аппарата защищающего группу удалённого потребителя без расчёта  участка ТП-ЩР и данных о Тр. соответственно (220/Zп), где Zп = полное сопротивление петли фаза-ноль на участке ЩР-удалённный потребитель?

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: расчёт токов КЗ на стадии Р (РД)
« Reply #29 : 27 Червень 2012, 17:09:26 »
сумму токов  КЗ на участках ТП -ЩР +ЩР- удалённый потребитель
я бы даже сказал "с учетом суммы сопротивленией участков ТП -ЩР +ЩР- удалённый потребитель"

так без участка ТП-ЩР ткз будет взят "с потолка".

я всегда считаю от тр-ра (а если везет, то еще и с учетом сопротивления системы по высокой стороне)
« Останнє редагування: 27 Червень 2012, 17:11:01 від physieker »