Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #30 : 01 Червень 2012, 14:30:12 »
Согласен. Ну и последний вопрос: в каталоге "Световых технологий" применяются светильникм аварийного освещения с питанием 220В, а цепи управления 12В. Каким образом вы можете применить данные светильники?
не смотрел каталог, однако встречный вопрос - на этот светильник есть сертификат МНС ? Если нет-тогда никак. (хотя где прописано на светильники иметь сертификат в студию не внесу, а то что все оборудование должно иметь соответствующий сертификат у "пожарников" это факт )
« Останнє редагування: 01 Червень 2012, 14:34:52 від Floyd »

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #31 : 01 Червень 2012, 14:42:25 »
Так от в тому і питання що на даному світильнику пожежники не заробили і сертифікат МНС навряд чи є мені це не цікаво боя не роблю сертивікованих пожежниками частин проекту - а хто їх робить хай розбирається. Я просто забезпечую І категорію надійності електропостачання, можливість ввімкнення (централізованого на будь-якій напрузі), необхідну вогнестійкість кабельних ліній.
offtop розмова з пожежниками часто зводиться до "я начальник ти дурак" і "кругле несем квадратне котим". Важливо забезпечити безпечну експлуатацію будівлі, а не комерційні побажання пожежників.

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #32 : 01 Червень 2012, 14:55:17 »
Еще вопрос по освещению-- автоматическое управление рекламой на входе необходимо предусматривать? или так же можно на аварийное освещение повесить и все отлично? Как рассматривать п. 9.23 ДБН 23 2010 ?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #33 : 01 Червень 2012, 14:59:47 »
Як на мене краще для рекламного освітлення брати окрему групу (так як на рекламу потрібно передбачати  до 2 кВт) і керувати нею за допомогою сутінкового вимикача або чогось аналогічного.
« Останнє редагування: 01 Червень 2012, 15:03:00 від il85 »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #34 : 01 Червень 2012, 15:01:00 »
Вах, какая оживленная дискуссия  :)
offtop розмова з пожежниками часто зводиться до "я начальник ти дурак" і "кругле несем квадратне котим". Важливо забезпечити безпечну експлуатацію будівлі, а не комерційні побажання пожежників.
специально для Вас еще раз: все пожелания и претензии должностных лиц принимать в письменном виде. Дабы как гениальность одного, так и дурость другого была увековечена и в случае чего...
В большенстве случаев действует безотказно.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #35 : 01 Червень 2012, 15:02:21 »
Як на мене краще для рекламного освітлення брати окрему групу (так як на рекламу потрібно передбачати  до 2 кВт) і керувати нею за допомогою сутінкового вимикача або чогось аналогічного.
Ну да, отдельную группу, а относится она к рабочему освещению. Защищать УЗО (по ПУЕ).

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #36 : 01 Червень 2012, 15:03:29 »
Ну вот, подтянулась тяжелая артиллерия в лице sbal... я этого и боялся  :)

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #37 : 01 Червень 2012, 15:09:27 »
так як на рекламу потрібно передбачати  до 2 кВт
где написано?

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #38 : 01 Червень 2012, 15:11:49 »
Защищать УЗО (по ПУЕ).
пунктик подскажите

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #39 : 01 Червень 2012, 15:20:46 »
Защищать УЗО (по ПУЕ).
пунктик подскажите
Можно на "ты" 8)
6.1.49 ПУЕ-2010   Если примешь систему заземления TN-C - то обычным автоматом. TN-C-S или TN-S - УЗО.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #40 : 01 Червень 2012, 15:27:36 »
так як на рекламу потрібно передбачати  до 2 кВт
где написано?
ПУЕ-2010 п. 6.4.18

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #41 : 01 Червень 2012, 15:31:05 »
Можно на "ты"
6.1.49 ПУЕ-2010   Если примешь систему заземления TN-C - то обычным автоматом. TN-C-S или TN-S - УЗО.
Можно и на ты :)
Опять же--"рекомендуется" не значит "необходимо"

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #42 : 01 Червень 2012, 15:34:38 »
Цитата: il85 от Сегодня в 14:59:47
так як на рекламу потрібно передбачати  до 2 кВт
где написано?
 ПУЕ-2010 п. 6.4.18
Вот что значит невнимательность, я посчитал что необходимо 2 кВт а не до 2х и немножко запаниковал. :)

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #43 : 01 Червень 2012, 15:46:30 »
Чтоб я сильно никого не мучал, подскажите ссылочку где можно найти нормальный современный проект для ознакомления  :'(

Offline Floyd

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 103
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аварийное освещение. Нормативка.
« Reply #44 : 01 Червень 2012, 16:05:07 »
да впринципе без разницы, для гражданского по большей мере. Для меня лично открытием стало автоматическое управление "рекламой", может что еще увижу, может УЗО на розеточные группы не надо ставить, вот и гляну для ознакомления :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю