Добрый день! Подскажите, пожалуйста, такую ситуацию. На одном из объектов (котеджный городок) для электроснабжения домиков применялась схема с использованием самых стандартных кабельных сборок СК на предохранителях. Из за стесненных условий (там применялась кабельная канализация) и с целью уменьшения количества кабелей было принято решения запитать кабельные сборки в цепочку (схема прилагается). Например, 1СК питается от 1 секции ТП, 2Ск питается от 2 секции ТП, между ними перемычка. Все приходит на предохранители. И уже каждый домик питается от этих сборок через свой предохранитель. В нормальном режиме каждая сборка питается по своему кабелю от секций ТП и перемычка отключена (то есть отключены предохранители). Если наступает аварийный режим, например выходит из строя кабель, питающий 1СК, то нужно включить предохранители перемычки и обе сборки питаются по одному кабелю. Вот такая схема была принята. Но сейчас некоторые проектировщики говорят, что такое решение нельзя применять, что экспертиза по охране труда не пропустит такое решение. Объясняют, что кто будет лезть под напряжение в сборке, чтобы включить эти предохранители и включить перемычку. Подскажите, действительно ли такое решение не соответствует требованиям безопасности и охрана труда не пропустит такое решение