ГРЩ в серверной
« : 26 Червень 2008, 13:23:37 »
Подскажите заказчик по факту поставил ГРЩ в серверной, а проект делаю с колес и чуствую что нельзя, но  не могу впомнить где пишеться
« Останнє редагування: 26 Червень 2008, 13:27:56 від erika24 »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ в серверной
« Reply #1 : 26 Червень 2008, 14:00:01 »
Нада читать:
7 ВВІДНО-РОЗПОДІЛЬНІ ПРИСТРОЇ, ГОЛОВНІ РОЗПОДІЛЬНІ ЩИТИ,
РОЗПОДІЛЬНІ ПУНКТИ, ГРУПОВІ ЩИТКИ

7.1  ВП,  ВРП,  ГРЩ  повинні  установлюватись  в  ЕП,  доступних  тільки  для  обслуговуючо персоналу, і мати ступінь захисту оболонки IP 00. ЕП повинні розташовуватись поблизу виходів будівлі або ззовні.

Ну там еще можна найти, но если здание маленькое - то может с "натяжкой" можно бы и разместить....

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ в серверной
« Reply #2 : 26 Червень 2008, 14:05:49 »
Из своего опыта, делал филиалы банков, и в 90% случаев щитки располагались именно в серверной. Никаких замечаний не поступало, все довольны.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1661
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ в серверной
« Reply #3 : 26 Червень 2008, 14:07:45 »
andery, а ПУЭ не особо возражает:
4.1.24. Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для неинструктированного персонала, должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ в серверной
« Reply #4 : 26 Червень 2008, 14:53:56 »
ГРЩ против своего размещения в серверной возражать не будет, но боюсь серверная не шибко рада будет такому соседству. Насколько я знаю, в серверных не разрешается прокладка транзитных кабелей и кабелей не относящихся к установленному оборудованию. Опять же высокий уровень электромагнитного излучения. Конечно, серверная серверной рознь, но все таки я бы посмотрел на проблему с этой стороны.
я знаю не все, а только половину

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1661
  • Повідомлень: 3 697
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ в серверной
« Reply #5 : 26 Червень 2008, 15:38:24 »
erika24, почитай http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=8&topic=19603 там достаточно дельных ссылок. Если в общем - с электрического взгляда не запрещено совместное пребывание, а вот с точки информат. техники - не желают они такого соседства ;)

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ГРЩ в серверной
« Reply #6 : 05 Серпень 2008, 17:29:07 »
ZoloS9479,
Спорно...
Если СКС делается экранированой витой парой (и даже не экранированной) и совмесная прокладка на расстоянии более 10 см, то можно.
Главное чтобы заказчик был доволен.

Тоже ставлю шкафы в серверной небольших банков.

Только давайте определимся: серверная  - это помещение с определенными требованиям и характеристиками (спец дверь, автоматическое пожаротушение, фильтры в силовой сети.....), вероятно, разговор ведется просто про коммутационное помещение.
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

 