Автор Тема: Нужен совет, по схемам ВРУ, чем регламентируется исполнение ВРУ  (Прочитано 5498 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ironnail

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
     Посмотрите на две схемы ВРУ, левая так реализовал физически, правая исходная по проекту. Является ли это большим нарушением?
     Почему на всех схемах используется перекресное соединение перекидных рубильников. При монтаже ошиновку сложно реализовать, не удобно, разве что использовать гибкую шину или провода.
     Понимаю вопрос возможно, и к проектантам, и по большей части к монтажникам, кто как делает ВРУ?
     Чертеж вовложеном файле.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 241
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У Вас, если не ошибаюсь, 2 лампочки EL1 и EL2 питаются от одного ввода.

Offline Ironnail

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я просто на скорую руку сделал зарисовку вот, а так индикация по каждому вводу отдельная....
вопрос был по реализации ошиновок и подключения перекидных рубильников, лампочки меня не волнуют... 8)
Спасибо за внимательность. :thumbsup:

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сколько не видел ВРУ всегда перекидные рубильники соединяются гибким проводом,  дешевле и проще. Как по мне нет никакой сложноси в монтаже
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
все восьмерку крутят кабелями
ошиновка займет большую глубину
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Vladik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ Р 51732-01
6.2.14 В блоках ввода ВРУ, если это оговорено в заказе, следует предусматривать установку разрядников для защиты электроустановки от перенапряжений. Разрядники должны присоединяться после защитных аппаратов ввода.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лампочки после учета ставь, а то проблемы с энергосбытом будут.
Если ВРУ без учета, то я делаю так - рубильник под рубильником ставлю, отходящие предохранители одни вверху, другие внизу, вся разводка шиной, и в самом низу две группы вводных бонок от которых проводом кидаю на шинные перемычки между рубильниками. Дешево и сердито.
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А еще предохранители в таких ВРУ ставлю уже после учета, закрываю лицевой панелью все кроме них. Заказчик доволен - если сгорел предохранитель может поменять его сам не вызывая представителя энергосбыта
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот нашел фотку ВРУ без учета
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: