Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: aleks від 26 Лютий 2009, 12:26:08

Назва: освещение электрощитовой
Відправлено: aleks від 26 Лютий 2009, 12:26:08
помогите разобраться в таком вопросе: на каком напряжении делать освещение щитовой?
обезательно ли нужно понижать напряжение и какими нормами это регламентируется?
спасибо.
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: Yurik від 26 Лютий 2009, 12:30:00
Светильники вешать на 220В, а вот какие с ЛН или ЛЛ вопрос. А понижающий вроде как нужен 220/36В. Норматив не помню
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: aleks від 26 Лютий 2009, 12:48:06
Yurik, так вешать на 220 или на 36, что-то я не понял?  :-[
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: Yurik від 26 Лютий 2009, 12:48:57
Вешаешь светильники на 220В. Но для ремонтных работ нужен ЯТП 220/36В
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: 3oloS від 26 Лютий 2009, 14:36:06
ДБН В.2.5-23-2003 по п.3.34 освещение электрощитовых рекомендует выполнять лампами накаливания. Я лично делаю на ЛЛ. Напряжение - 220В.
п.5.64 в электрощитовых и др. и пр. для переносного освещения должно приниматься напряжение 40 (36) В (ремонтное).
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: Yurik від 26 Лютий 2009, 14:57:55
Я вот тоже всегда ставил ЛЛ, а тут как-то начали спорить со снабженцами, они настаивали на ЛН ссылаясь на ДБН:
3.32.1 Лампи розжарювання слід застосовувати для освітлення:
д) допоміжних приміщень - комор, машинних відділень ліфтів, електрощитових, техпідвалів тощо;
3.34 Освітлення технічних поверхів і підпідлогових просторів, підвалів, горищ, колясочних, кубових, комор, машинних приміщень ліфтів, насосних, теплових пунктів, електрощитових, вентиляційних та сміттєзбірних камер, сушилень рекомендується виконувати лампами розжарювання.
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: aleks від 26 Лютий 2009, 15:46:12
значит, ставим ЛН и ящик с трансформатором и розеткой 36 В и этого достаточно.
я правильно сделал выводы?
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: Yurik від 26 Лютий 2009, 15:56:07
Если электрощитовая небольшая, то да! А если размеры большие, то мне кажется целесообразнее использовать светильники с ЛЛ
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: 3oloS від 26 Лютий 2009, 15:57:09
да, правильно понял, только не забудь, что там как минимум один светильник должен быть от аварийки - освещение безопасности, по тому же п.3.4
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: aleks від 26 Лютий 2009, 17:19:49
всем спасибо.
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: Дядя від 08 Жовтень 2009, 11:44:51
Цікавить ще така річ а звідки повинно підключатись освітлення електрощитової. Безпосередньо з ГРЩ чи з щита освітлення
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: 3oloS від 08 Жовтень 2009, 12:02:19
непосредственно с ГРЩ
по быстрому нормативное обоснование могу привести пока только из ДБН-23
5.5.1
б)   питание освещения лестничных клеток, этажных коридоров, вестибюлей, холлов и других помещений здания вне квартир, номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней светового ограждения и домофонов должно выполняться линиями непосредственно от ВРУ.
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: Roman3R від 08 Жовтень 2009, 12:31:13
Цікавить ще така річ а звідки повинно підключатись освітлення електрощитової. Безпосередньо з ГРЩ чи з щита освітлення
Не нормується , крім житлових будинків .
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: O.S. від 08 Жовтень 2009, 13:00:32
Схоже, що формально дійсно не нормується (крім житл. будинків), але я думаю, доцільніше заживити його відразу від ВРП (ГРЩ), щоб не тягнути провод аж від ЩО, який може бути хтозна де.
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: Дядя від 08 Жовтень 2009, 16:06:39
я колись у якомусь документі читав що освітлення РУ 0,4кВ для підстанцій повинно живитись безпосередньо з шин 0,4, там таки було сказано і про ГРЩ. На практиці часто зустрічав приєднання освітлення  зразу після обліку. З точки зору логіки я вважаю треба так і ставити. До прикладу якщо В ГРЩ треба замінити післяобліковий автомат,чи поломка АВР і Тп. роботи що потребують зняття напруги то що з ліхтариком працювати? Але от жалко назву документа забув, а може хто памятає ;)?
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: Electric від 09 Жовтень 2009, 12:16:29
 А если высота электрощитовой 5,8м какой светильник вы посоветуете?
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: Roman3R від 09 Жовтень 2009, 12:20:33
А если высота электрощитовой 5,8м какой светильник вы посоветуете?
Люмінісцентні , ставте на стінах .
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: Дядя від 09 Жовтень 2009, 12:57:43
Я вот тоже всегда ставил ЛЛ, а тут как-то начали спорить со снабженцами, они настаивали на ЛН ссылаясь на ДБН:
3.32.1 Лампи розжарювання слід застосовувати для освітлення:
д) допоміжних приміщень - комор, машинних відділень ліфтів, електрощитових, техпідвалів тощо;
3.34 Освітлення технічних поверхів і підпідлогових просторів, підвалів, горищ, колясочних, кубових, комор, машинних приміщень ліфтів, насосних, теплових пунктів, електрощитових, вентиляційних та сміттєзбірних камер, сушилень рекомендується виконувати лампами розжарювання.
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: Roman3R від 09 Жовтень 2009, 14:39:15
Як що хочуть лампи розжарювання тоді ставте плафони (ЛПП , ЛБП , ЛББ) на стіні .
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: Gofra від 06 Серпень 2010, 14:31:18
Товарище,подскажите плиз какой уровень освещенности (лк) должен быть в электрощитовой??? а то трактуют в бумагах разные цифры...
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: Yurik від 06 Серпень 2010, 14:43:12
Gofra, ДБН В.2.5-28-2003, табл И.1. - 150лк (ЛН)
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: 3oloS від 06 Серпень 2010, 14:45:14
Gofra, освещенность электрощитовых п.п.9-п.14 табл.И1 ДБН В.2.5-28-2006 в зависимости от вида объекта
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: Gofra від 06 Серпень 2010, 16:00:50
Спасибо коллеги  :thumbsup:
Назва: Re: освещение электрощитовой
Відправлено: maxvel від 17 Серпень 2010, 02:03:07
чтобы не было пи.......жу делай все по чертежу  :)