Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: CC19
« : 15 Вересень 2024, 11:58:07  »

Розрахунковий струм 1250*1,15=1437,5А (автомат з електронним розчіплювачем), коеф. 1,15 за п.3.1.32 ПУЕ.
Так а розрахунковий струм в лінії (який визначений через потужність) який?
Автор: kuzanchik
« : 09 Вересень 2024, 19:14:55  »

так, трохи помилився....
так краще ))) А кріпитися є до чого? Мідь важка, може змінита на алюміній?
проектом будуть передбачені лотки драбинного типу
Автор: Andrey_ka
« : 09 Вересень 2024, 18:04:52  »

так, трохи помилився....
так краще ))) А кріпитися є до чого? Мідь важка, може змінита на алюміній?
Автор: kuzanchik
« : 09 Вересень 2024, 16:56:30  »

з розрахунковим струмом 1375А
Автомат 1250А
щось в мене не сходиться...
так, трохи помилився.... автомат в точці підключення 1250А. Розрахунковий струм 1250*1,15=1437,5А (автомат з електронним розчіплювачем), коеф. 1,15 за п.3.1.32 ПУЕ.
Автор: Andrey_ka
« : 09 Вересень 2024, 15:50:55  »

з розрахунковим струмом 1375А
Автомат 1250А
щось в мене не сходиться...
Автор: kuzanchik
« : 09 Вересень 2024, 14:00:00  »

Варіант з шинопроводом розгляньте. Все просто ідеально для даного випадку
на жаль, тільки кабелі
Автор: kuzanchik
« : 09 Вересень 2024, 13:59:21  »

4 кабелі ВВГнг 5х185 в паралель.
а який автомат захисту? щось маловато, як на мою думку... ВВГ 4х185 - 369А на воздухі, 369х4=1476А, автомат мабуть 1600А?
Автомат 1250А
Автор: Andrey_ka
« : 09 Вересень 2024, 12:53:03  »

4 кабелі ВВГнг 5х185 в паралель.
а який автомат захисту? щось маловато, як на мою думку... ВВГ 4х185 - 369А на воздухі, 369х4=1476А, автомат мабуть 1600А?
Автор: *Андрей*
« : 09 Вересень 2024, 12:14:57  »

Варіант з шинопроводом розгляньте. Все просто ідеально для даного випадку
Автор: kuzanchik
« : 09 Вересень 2024, 11:58:01  »

Добрий день, шановні колеги! Є необхідність прокладнання КЛ 0,4кВ з розрахунковим струмом 1375А у виробничих приміщеннях від ГРЩ до розподільчої шафи. Виходячи з вимог табл. 1.3.6 ПУЕ це 4 кабелі ВВГнг 5х185 в паралель. Підкажіть, будь ласка, які є ще додаткові вимоги при прокладанні таких потужних ліній? Які є ще додаткові вимоги при прокладанні КЛ з декількох кабелів? Як варіант ще розглядаю прокладати КЛ одиночними кабелями по 4 шт. ВВГнг 1х120 на фазу для зниження матеріалоємкості КЛ. Дякую!