Автор Тема: КЛ 0,4 кВ великої потужності  (Прочитано 1009 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline kuzanchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
КЛ 0,4 кВ великої потужності
« : 09 Вересень 2024, 11:58:01 »
Добрий день, шановні колеги! Є необхідність прокладнання КЛ 0,4кВ з розрахунковим струмом 1375А у виробничих приміщеннях від ГРЩ до розподільчої шафи. Виходячи з вимог табл. 1.3.6 ПУЕ це 4 кабелі ВВГнг 5х185 в паралель. Підкажіть, будь ласка, які є ще додаткові вимоги при прокладанні таких потужних ліній? Які є ще додаткові вимоги при прокладанні КЛ з декількох кабелів? Як варіант ще розглядаю прокладати КЛ одиночними кабелями по 4 шт. ВВГнг 1х120 на фазу для зниження матеріалоємкості КЛ. Дякую!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
« Reply #1 : 09 Вересень 2024, 12:14:57 »
Варіант з шинопроводом розгляньте. Все просто ідеально для даного випадку
« Останнє редагування: 09 Вересень 2024, 12:18:47 від *Андрей* »

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
« Reply #2 : 09 Вересень 2024, 12:53:03 »
4 кабелі ВВГнг 5х185 в паралель.
а який автомат захисту? щось маловато, як на мою думку... ВВГ 4х185 - 369А на воздухі, 369х4=1476А, автомат мабуть 1600А?
« Останнє редагування: 09 Вересень 2024, 12:55:18 від Andrey_ka »

Offline kuzanchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
« Reply #3 : 09 Вересень 2024, 13:59:21 »
4 кабелі ВВГнг 5х185 в паралель.
а який автомат захисту? щось маловато, як на мою думку... ВВГ 4х185 - 369А на воздухі, 369х4=1476А, автомат мабуть 1600А?
Автомат 1250А

Offline kuzanchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
« Reply #4 : 09 Вересень 2024, 14:00:00 »
Варіант з шинопроводом розгляньте. Все просто ідеально для даного випадку
на жаль, тільки кабелі

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
« Reply #5 : 09 Вересень 2024, 15:50:55 »
з розрахунковим струмом 1375А
Автомат 1250А
щось в мене не сходиться...

Offline kuzanchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
« Reply #6 : 09 Вересень 2024, 16:56:30 »
з розрахунковим струмом 1375А
Автомат 1250А
щось в мене не сходиться...
так, трохи помилився.... автомат в точці підключення 1250А. Розрахунковий струм 1250*1,15=1437,5А (автомат з електронним розчіплювачем), коеф. 1,15 за п.3.1.32 ПУЕ.

Offline Andrey_ka

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 160
  • Country: ua
  • місто- Герой Харків. Салтівка...
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
« Reply #7 : 09 Вересень 2024, 18:04:52 »
так, трохи помилився....
так краще ))) А кріпитися є до чого? Мідь важка, може змінита на алюміній?

Offline kuzanchik

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 11
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
« Reply #8 : 09 Вересень 2024, 19:14:55 »
так, трохи помилився....
так краще ))) А кріпитися є до чого? Мідь важка, може змінита на алюміній?
проектом будуть передбачені лотки драбинного типу

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 0,4 кВ великої потужності
« Reply #9 : 15 Вересень 2024, 11:58:07 »
Розрахунковий струм 1250*1,15=1437,5А (автомат з електронним розчіплювачем), коеф. 1,15 за п.3.1.32 ПУЕ.
Так а розрахунковий струм в лінії (який визначений через потужність) який?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю