Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Sanuch
« : 25 Листопад 2014, 14:24:47  »

Для галерей на ТЭС применяли термокабель, но при скорости движения конвейерных лент  2 -3 м/с это только филькина грамота, чтобы отбиться от МЧС. Дело в том, что в Украине рекомендации ВНИИПО по защите трактов топливоподачи Энергоперспектива ввела в ранг норм (только переведя и не задумываясь о возможности реализации). Ранее было достаточно ручников. Потому что оператор линии регулярно проходит по галерее и может увидеть пожар. Да и защита галерей установкой ПТ (как прописано в нормах - перебор). На мой взгляд решения применяемые ранее (завесы у мест пересечения галерей и входов галерей в узлы пересыпки или дробильные отделения) наиболее оптимальный вариант защиты для этих объектов.
Автор: rga
« : 24 Листопад 2014, 17:16:04  »

Ну-ну...  :D
Автор: svetl9i40k
« : 24 Листопад 2014, 16:55:38  »

читаю что термокабель не требует обслуживания, может и проект не требуется?))
Автор: rga
« : 24 Листопад 2014, 16:38:11  »

А какая нормативка? Вроде, та же. Извещатель:
1) линейный,
2) тепловой.
Все расстояния и высоты берем исходя из этого.
Ну и документация производителя, там есть нюансы.
Автор: svetl9i40k
« : 24 Листопад 2014, 15:56:48  »

Спасибо, может нормативку подскажите, не хочется все подряд лопатить)) Спасибо :)
Автор: rga
« : 24 Листопад 2014, 15:50:05  »

Термокабель точно выдержит.
Автор: svetl9i40k
« : 24 Листопад 2014, 14:51:21  »

Подскажите, какое оборудование можно запроектировать на таком объекте? Какое выдержит такую запыленность?
Автор: КОНЕЦ ТЬМЫ
« : 13 Лютий 2013, 14:08:47  »



пока нет .. в Украине

Надеюсь. что пока. На этой оптимистической ноте закрываем эту тему.
Всем спасибо.
Автор: bvv
« : 07 Лютий 2013, 17:36:24  »

Уважаемый КОНЕЦ ТЬМЫ!
В России НПБ 71-98 действовал до введения ГОСТ Р 53325-2009. Сейчас сертификаты выдаются на соответствие техническомк регламенту по укажанному стандарту, а там не газовых ПИ. Нет их и в ГОСТ Р 53325-2012 который вводится с 01.01. 2014.
Реально здесь может применяться комбинированнный тепловой-газовый, который имеет сертификат по ГОСТ Р 53325 как тепловой , а как газовый он сертифицируется по ТУ.
Автор: rga
« : 07 Лютий 2013, 16:21:28  »

Для меня не ясно- какой газ будет выделять при тлении (горении) угпя?

Скорее всего СО: "Угарный газ может быть использован для обнаружения большинства типов углеводородных очагов, но его самое большое преимущество обеспечивается при обнаружении медленно развивающихся тлеющих очагов"
http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/vybor_izvewatelya_v_zavisimosti_ot_tipa_pomewenij_i_uslovij_ekspluatacii_chast_1/
Автор: КОНЕЦ ТЬМЫ
« : 07 Лютий 2013, 16:13:24  »

В российском нормативном документе: Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения.  Нормы и правила проектирования» СП 5.131.30.2009 (п.п  13.10.1)  сказано – «Газовые пожарные извещатели следует устанавливать в соответствии с таблицей 13.3, а также в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями изготовителя, согласованными с уполномоченными организациями (имеющими разрешение на вид деятельности).
В НПБ 71-98 РФ были прописаны требования к газовым пожарным извещателям и методы их испытаний.
Видимо,  поэтому РФ и производит газовые извщатели.
Интересная стаья на эту тему-    http://secandsafe.ru/stati/pojarnaya_bezopasnost/gazovye_pojarnye_izveschateli_obnarujenie_pojara_na_ranney_stadii.

Для меня не ясно- какой газ будет выделять при тлении (горении) угпя?
Автор: rga
« : 07 Лютий 2013, 15:04:02  »

Нормы Украины на установку газовых извещателей.
Норм с техническими требованиями к газовым пожарным извещателям пока нет ни в Украине, нет их и в России.
КОНЕЦ ТЬМЫ, если найдете такой извещатель с сертификатом, можете руководствоваться ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п.6.5.1, последний абзац:
"Сповіщувачі треба використовувати відповідно до рекомендацій виробника, якщо немає таких вимог у національних нормативних документах або у додатку А."
Автор: misterx
« : 07 Лютий 2013, 14:55:43  »

Рассмотрите возможность применение линейного теплового извещателя!
Автор: bvv
« : 07 Лютий 2013, 14:36:47  »

Уважаемый КОНЕЦ ТЬМЫ!
Норм с техническими требованиями к газовым пожарным извещателям пока нет ни в Украине, нет их и в России. Украина пока даже не планирует включать на ближайшие годы разработку ДСТУ EN 54-30 либо аналога другого европейского стандарта по газовым пожарным извещателям. В России в новую редакцию ГОСТ Р53325-2012 газовые ПИ тоже не ввели. может быть дополнят соответствующим разделом этот документ  только в следующем году.
Автор: rga
« : 07 Лютий 2013, 14:23:02  »

А в чем вопрос?