Автор Тема: Извещатели для конвейерных галерей в комплексах по перегрузке угля  (Прочитано 4084 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline КОНЕЦ ТЬМЫ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 84
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рекомендуемые типы извещателей для конвейерных галерей в комплексах по перегрузке угля (пыльные помещения). Класс зоны П-IIа.
В частности , возможность применения газовых извещателей. Например,
извещатель пожарный газовый ИП 435-1 с тепловым каналом (ПО-Спецавтоматика) - http://www.tzmagazine.ru/jpage.php?uid1=681&uid2=784&uid3=796
или во взрывозащищенном исполнении - ИП 435-4-Ех «Сегмент» (Этра-спецавтоматика, Эрвист), тот же адрес.
Нормы Украины на установку газовых извещателей.
Спасибо.
« Останнє редагування: 07 Лютий 2013, 14:08:37 від КОНЕЦ ТЬМЫ »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый КОНЕЦ ТЬМЫ!
Норм с техническими требованиями к газовым пожарным извещателям пока нет ни в Украине, нет их и в России. Украина пока даже не планирует включать на ближайшие годы разработку ДСТУ EN 54-30 либо аналога другого европейского стандарта по газовым пожарным извещателям. В России в новую редакцию ГОСТ Р53325-2012 газовые ПИ тоже не ввели. может быть дополнят соответствующим разделом этот документ  только в следующем году.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline misterx

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 159
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Рассмотрите возможность применение линейного теплового извещателя!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нормы Украины на установку газовых извещателей.
Норм с техническими требованиями к газовым пожарным извещателям пока нет ни в Украине, нет их и в России.
КОНЕЦ ТЬМЫ, если найдете такой извещатель с сертификатом, можете руководствоваться ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
п.6.5.1, последний абзац:
"Сповіщувачі треба використовувати відповідно до рекомендацій виробника, якщо немає таких вимог у національних нормативних документах або у додатку А."

Offline КОНЕЦ ТЬМЫ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 84
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
В российском нормативном документе: Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения.  Нормы и правила проектирования» СП 5.131.30.2009 (п.п  13.10.1)  сказано – «Газовые пожарные извещатели следует устанавливать в соответствии с таблицей 13.3, а также в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями изготовителя, согласованными с уполномоченными организациями (имеющими разрешение на вид деятельности).
В НПБ 71-98 РФ были прописаны требования к газовым пожарным извещателям и методы их испытаний.
Видимо,  поэтому РФ и производит газовые извщатели.
Интересная стаья на эту тему-    http://secandsafe.ru/stati/pojarnaya_bezopasnost/gazovye_pojarnye_izveschateli_obnarujenie_pojara_na_ranney_stadii.

Для меня не ясно- какой газ будет выделять при тлении (горении) угпя?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для меня не ясно- какой газ будет выделять при тлении (горении) угпя?

Скорее всего СО: "Угарный газ может быть использован для обнаружения большинства типов углеводородных очагов, но его самое большое преимущество обеспечивается при обнаружении медленно развивающихся тлеющих очагов"
http://www.security-bridge.com/biblioteka/stati_po_bezopasnosti/vybor_izvewatelya_v_zavisimosti_ot_tipa_pomewenij_i_uslovij_ekspluatacii_chast_1/

Offline bvv

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 110
  • Повідомлень: 908
  • Country: ua
  • Баканов Владимир заслуженный изобретатель Украины
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемый КОНЕЦ ТЬМЫ!
В России НПБ 71-98 действовал до введения ГОСТ Р 53325-2009. Сейчас сертификаты выдаются на соответствие техническомк регламенту по укажанному стандарту, а там не газовых ПИ. Нет их и в ГОСТ Р 53325-2012 который вводится с 01.01. 2014.
Реально здесь может применяться комбинированнный тепловой-газовый, который имеет сертификат по ГОСТ Р 53325 как тепловой , а как газовый он сертифицируется по ТУ.
Знание некоторых принципов освобождает нас от знания множества фактов

Offline КОНЕЦ ТЬМЫ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 84
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards


пока нет .. в Украине

Надеюсь. что пока. На этой оптимистической ноте закрываем эту тему.
Всем спасибо.
« Останнє редагування: 13 Лютий 2013, 14:23:18 від КОНЕЦ ТЬМЫ »

Offline svetl9i40k

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 57
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, какое оборудование можно запроектировать на таком объекте? Какое выдержит такую запыленность?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Термокабель точно выдержит.

Offline svetl9i40k

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 57
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, может нормативку подскажите, не хочется все подряд лопатить)) Спасибо :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А какая нормативка? Вроде, та же. Извещатель:
1) линейный,
2) тепловой.
Все расстояния и высоты берем исходя из этого.
Ну и документация производителя, там есть нюансы.

Offline svetl9i40k

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 57
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
читаю что термокабель не требует обслуживания, может и проект не требуется?))

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю