« : 23 Грудень 2016, 14:12:59  »

il85, дійсно цікаве питання. З одного боку це збільшить максимальну видавану активну потужність....
З іншого боку, ситуація по струмах... Приклад.
Р=140 кВт, кос ф=0,8 - навантаження
Варіант без батареї:
І=140/0,8*0,38*1,73= 266 А
потрібна S(ДЕС) = 140/0,8 = 175 кВА
З конденсаторами Q=82,5 квар (І =144 А):
І=140/0,97*0,38*1,73= 219 А
+
Іку=144 А ( чи враховувати цей струм... він ж реактивний, чи ні?... взятий з каталогу ККУ)
Іс=363 А.
потрібна S(ДЕС) = корінь ( квадрат(140) + квадрат(82,5))  =  162 кВА

Наскільки пригадую.... Поправте мене.

Автор: Сугор
« : 23 Грудень 2016, 13:34:49  »

il85, как-то даже не задумывался над этим вопросом? Наверное все зависит от схемы подключения. Компенсацию, обычно ставят на ТП и она автоматическая.
Автор: il85
« : 23 Грудень 2016, 11:02:01  »

Підкажіть ще відповідь на таке питання пов'язане з даною темою - при переході на ДЕС потрібно відмикати пристрої компенсації реактивної потужності чи ні?
Автор: Сугор
« : 22 Грудень 2016, 12:34:24  »

Підкажіть будь-ласка де можна знайти методику періодичної перевірки ДЕС на працездатність.

il85, по идее это должно быть в паспорте на оборудование. На сколько я знаю, обычно, раз в месяц для проверки отключают электричество чтобы проверить работу АВР и ДЭС, ну и на зиму меняют "летнюю" солярку на "зимнюю"
Возможно здесь http://www.tipovoy-proekt.ru/des.html есть какая то дополнительная инфа
Автор: il85
« : 22 Грудень 2016, 11:55:35  »

ДЕС 630 кВА; 504 кВт - може працювати практично від 0 до 100% оптимальна робота з точки зору двигуна внутрішнього згорання в режимі  30-100%. Підкажіть будь-ласка де можна знайти методику періодичної перевірки ДЕС на працездатність. ДЕС знаходиться в резерві - на ній стоїть підігрів та термостат (фактично гарячий резерв)
Автор: Сугор
« : 20 Грудень 2016, 21:13:30  »

il85, армейская ПЭС-100 поставляется комплектно с 2 реостатами, на сколько я знаю они подключались в ручном режиме. Наверное имеет смысл пообщаться с поставщиками
Автор: il85
« : 20 Грудень 2016, 15:02:57  »

А кто из зарубежных производителей производит такие реостаты и как их переключают? в ручную?
Автор: il85
« : 20 Грудень 2016, 15:01:46  »

Ну я так понимаю что мощные ДЕС не могут работать в режиме ХХ - потому что очень быстро расходуеться моторесурс дизельного двигателя
Автор: Сугор
« : 20 Грудень 2016, 14:56:40  »

il85, при работе ДЭС должна быть загружена в определенных пределах. Сей час не вспомню точно цифры, но, по моему, минимальная нагрузка должна быть не меньше чем 20-25% от мощности ДЭС, если нагрузка меньше, то нужно подключать реостат
Автор: il85
« : 20 Грудень 2016, 14:45:21  »

Для чого потрібен навантажувальний модуль для ДЕС (реостат)? і чомусь нічого не можу знайти крім російських сайтів? ДЕС в якості ІІІ джерела живлення.