Автор: lenozzy
« : 07 Лютий 2012, 12:36:50  »

Спасибо большое!
Автор: O.S.
« : 06 Лютий 2012, 20:35:37  »

lenozzy, згідно з пунктом 6.10.4 ПТЕЕС освітлення будь-якого приміщення акумуляторної повинно бути виконано вибухозахищеними світильниками під ЛН, при цьому категорія ролі не грає. Там же і норма освітленості -- 200 Лк.
Взагалі почитай розділ 6.10 ПТЕЕС, там багато вимог щодо приміщень акумуляторних.
Автор: sbal
« : 06 Лютий 2012, 14:16:57  »

Roman3R, уже скачал - благодарю.
Вопрос - это электриково? "Аккумуляторная" не ТП.
Хотя..., да ради Бога  :)
Автор: Roman3R
« : 06 Лютий 2012, 13:41:15  »

потребуйте от технологов расчет категории

Такі розрахунки уже є готові . Виклав в файловий архів  .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1924
Автор: sbal
« : 06 Лютий 2012, 11:18:20  »

у нас помещение аккумуляторной с категорией Д

lenozzy, потребуйте от технологов расчет категории, мотивируя надобностью оного для определения класса. Из раздела ТХ необходимо определить, что за помещение "аккумуляторная", в нем только храняться, заряжаются или и то и другое.

В расчете должна быть, как пример, такая фраза =
Заключение: при условии оснащения помещения «зарядная» аварийной вентиляцией с кратностью воздухообмена не хуже Аа.в. = 15 час-1 и которая соответствует требованиям п. 7.2.3 НАПБ Б.03.002-2007, СниП 2.04.05-91 и НПАОП 40.1-132-01, помещение «зарядная», с наличием горючего газа, допустимо не относящееся к категории А, допускается отнести к категории В (пожароопасная).
Автор: Torro
« : 06 Лютий 2012, 10:30:53  »

у меня по проекту 4 светильника, заказчик говорит, что можно поставить два
Рассчитайте... методов расчета хватает... Может можно и два, может и четыре, а может и шесть понадобится

А заказчика слушать - себе дороже
Автор: Torro
« : 06 Лютий 2012, 10:27:54  »

Категория "Д"... а зоны там наверно все-таки есть взрывоопасные?
Автор: lenozzy
« : 06 Лютий 2012, 10:24:50  »

В ПУЭ ничего конкретно об этом не написано...у меня по проекту 4 светильника, заказчик говорит, что можно поставить два....или же если категория низкая, то вообще обычными обойтись, подскажите где можно об этом почитать - освещение, отопление в помещении низкой категории.
Автор: Torro
« : 06 Лютий 2012, 10:13:32  »

помещение аккумуляторной с категорией Д
и при этом
4 взрывобезопасных светильника
?
Проблема в том, что это дорого обходится
Что дорого обходится? Установка в помещении с категорией "Д" взрывобезопасных светильников?
Автор: lenozzy
« : 06 Лютий 2012, 09:43:27  »

Подскажите пожалуйста, у нас помещение аккумуляторной с категорией Д, по проекту предусмотрено рабочее освещение  - 4 взрывобезопасных светильника. Проблема в том, что это дорого обходится, аварийное освещение не предусмотрено...Как принять правильное решение и при этом сэкономить?