Подскажите пожалуйста, у нас помещение аккумуляторной с категорией Д, по проекту предусмотрено рабочее освещение  - 4 взрывобезопасных светильника. Проблема в том, что это дорого обходится, аварийное освещение не предусмотрено...Как принять правильное решение и при этом сэкономить?

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
помещение аккумуляторной с категорией Д
и при этом
4 взрывобезопасных светильника
?
Проблема в том, что это дорого обходится
Что дорого обходится? Установка в помещении с категорией "Д" взрывобезопасных светильников?

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЭ ничего конкретно об этом не написано...у меня по проекту 4 светильника, заказчик говорит, что можно поставить два....или же если категория низкая, то вообще обычными обойтись, подскажите где можно об этом почитать - освещение, отопление в помещении низкой категории.

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Категория "Д"... а зоны там наверно все-таки есть взрывоопасные?

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня по проекту 4 светильника, заказчик говорит, что можно поставить два
Рассчитайте... методов расчета хватает... Может можно и два, может и четыре, а может и шесть понадобится

А заказчика слушать - себе дороже

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
у нас помещение аккумуляторной с категорией Д

lenozzy, потребуйте от технологов расчет категории, мотивируя надобностью оного для определения класса. Из раздела ТХ необходимо определить, что за помещение "аккумуляторная", в нем только храняться, заряжаются или и то и другое.

В расчете должна быть, как пример, такая фраза =
Заключение: при условии оснащения помещения «зарядная» аварийной вентиляцией с кратностью воздухообмена не хуже Аа.в. = 15 час-1 и которая соответствует требованиям п. 7.2.3 НАПБ Б.03.002-2007, СниП 2.04.05-91 и НПАОП 40.1-132-01, помещение «зарядная», с наличием горючего газа, допустимо не относящееся к категории А, допускается отнести к категории В (пожароопасная).
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
потребуйте от технологов расчет категории

Такі розрахунки уже є готові . Виклав в файловий архів  .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1924
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, уже скачал - благодарю.
Вопрос - это электриково? "Аккумуляторная" не ТП.
Хотя..., да ради Бога  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
lenozzy, згідно з пунктом 6.10.4 ПТЕЕС освітлення будь-якого приміщення акумуляторної повинно бути виконано вибухозахищеними світильниками під ЛН, при цьому категорія ролі не грає. Там же і норма освітленості -- 200 Лк.
Взагалі почитай розділ 6.10 ПТЕЕС, там багато вимог щодо приміщень акумуляторних.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю