Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 26 Лютий 2016, 11:32:23  »

Считают по ГОСТ28249-93, с учетом сопротивления ДЭС.
Сверхпереходное индуктивное сопротивление ДЭС х"d=0,15*(U2/S), мОм
затем определяете активные и индуктивные сопротивления прочих элементов сети и ЭДС генератора по формуле 10 ГОСТ 28249-93, далее по формуле 9 определяете начальное действующее значение периодической составляющей тока к/з, апериодическую составляющую (формула 15) и ударный ток (формула 19). Проводите расчет по определению сопротивления дуги и определяете ток к/з с учетом горения дуги. Итак, в конце расчета  вы будете иметь Iк.з мах (3-х фазное металлическое к/з), Iк.з min (к/з с учетом горения дуги), и Iк.з. уд (ударный ток к/з).
Расчет однофазного к/з формула 25

ГОСТ 28249-93 пункт 3.4. В электроустановках с автономными источниками электроэнергии начальное действующее значение периодической составляющей тока КЗ без учета подпитки от электродвигателей (в килоамперах) рассчитывают по формуле (14).
Во вложении пример и пояснения.
Автор: Сугор
« : 26 Лютий 2016, 10:15:58  »

Юрий,  у меня есть Аврал 2.1, но там только расчет для трансов. На сколько я понимаю мне для расчета нужны данные по сопротивлению обмоток генератора. ДЭС еще окончательно не выбран. Где можно найти какие нибудь усредненные данные по сопротивлению обмоток генератора чтобы не привязываться к производителю и где можно скачать Аврал 3?
Автор: Юрий
« : 26 Лютий 2016, 08:58:21  »

Сугор, вроде бы программка Аврал 3 считает
Автор: Сугор
« : 25 Лютий 2016, 20:41:21  »

Коллеги, кто подскажет, как рассчитать ток к.з. на КЛ подключенной от ДЭС?
Автор: vikt
« : 23 Грудень 2015, 13:04:25  »

Спасибо всем за участие!
Grossel, Украина :)
Автор: grossel
« : 23 Грудень 2015, 11:49:28  »

vikt, какая страна?
Автор: Юрий
« : 23 Грудень 2015, 08:54:59  »

Почитайте это
Автор: Сугор
« : 22 Грудень 2015, 11:03:08  »

vikt, найди нескольких поставщиков ДГУ и выдай им задание они все тебе посчитают, а ты или заказчик потом выберешь поставщика, плюс они еще и монтаж выполнят и согласуют
Из крупных поставщиков:
http://madek.ua/products/fg-wilson-power-stations/gas-fired
http://sinapse.ua/ru/ge-jenbacher-cogeneration-plants
Автор: vikt
« : 22 Грудень 2015, 10:23:23  »

Уважаемые проектировщики!
Прошу не быть безразличными к моему вопросу, возможно и не очень интересному.
В первый раз столкнулась с ДГУ. Какую нормативную и справочную литературу можно почитать?
Какие фирмы? Какие-то расчеты нужно делать? Предварительная нагрузка здания 250 кВт.
Можно ли ДГУ ставить на существующие сети (место для установки ну очень ограничено)?  :(